Про электропроводку (дом)
Такое дело!
Вынесли счетчик с дома, на улицу.
При этом они оставили на старом месте (в доме) старый автомат, 10А!!!!
А еще после самого счетчика поставили на 25А.
Так зачем они оставили автомат на 10А, если перед самым счетчиков стоит ав на 25А???
Спасибо!
Это вопрос к массовости установки. Щиты комплектуются однофазными ПУ 50А, опуски делают из СИП 16 и под это дело ставят автомат 25 А. - это усредненный вариант. Можете поменять автомат у ПУ на 32А без проблем, но вопрос в Вашей проводке в доме. Если проводка алюминиевая и старая то 10А самое то, чтобы проводка не загорелась, но если уверенны в проводке, то можно смело ставить автомат равный по номиналу автомату на вводе.
Это значит что максимальное потребление электричества в вашем и соседних домах разрешено не более 5Квт; Ограничение потребления устанавливаемые местной электросетью. Опять же электросеть отвечает за линию до счетчика. а что у Вас в доме им по барабану. Вы можете разделить линию в доме на несколько линий и ставить на каждую свой автомат в зависимости от потребляемой мощности и проводки.
Если у вас проводка выполнена проводом 1-1,5кв. мм. - нет оснований менять автомат на ток больше 10А. А автомат на улице защищает ввод в дом.
"А еще после самого счетчика поставили на 25А.
Так зачем они оставили автомат на 10А, если перед самым счетчиков стоит ав на 25А??? "
Так где 25 стоит-то в итоге? До или после?
а кусочек от счетчика до 10А автомата надо защищать? Или пусть оно там горит синим пламенем?