Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
9лет
Изменено

Подскажите как подключить проточный водонагреватель через диф автомат? и на сколько он нужен? проточник до 8квт

это моя схема интересует можно ли его запитать сразу от входному автомата 32ам или же нужно после счетчик? и можно ли ноль взять с общего клемника?

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9лет

он будет кушать свыше 36 ампер

тем более здесь даже сечения вводного кабеля не хватит - будет греться и сгорит.

Либо ставь накопительный, либо от подъезда тащи кабель 10кв. мм медь до нагревателя. Разоришься!

Аватар пользователя
Просветленный
9лет

сначала провода 4 квадрата прокинь до нагревателя от щитка----плохая у тебя идея----лучше накопительный купи

Аватар пользователя
Знаток
8лет

Thermex System-Подключение к электросети:

Для подключения проточного водонагревателя к электросети необходимо снять верхнюю крышку водонагревателя и подключить подводящий электрокабель к клеммной колодке согласно электрической схеме: L – «фаза»; N – «ноль»; Е – «земля».

Для подключения рекомендуется использовать техжильный кабель (не поставляется) с площадью сечения каждой жилы не менее 4 мм2 для приборов мощностью до 8 кВт и сечением 6 мм2 для приборов мощностью 10 кВт. Перед началом монтажа электропроводки необходимо обесточить сеть, к которой происходит подключение прибора. Сначала кабель подключается к прибору, а затем к выключателю. Для отключения проточного водонагревателя от сети использовать двухполюсный выключатель с плавким предохранителем, с зазорами между контактами в разомкнутом состоянии не менее 3мм на всех полюсах (в комплект не входит), на 40 А для приборов мощностью до 8 кВт и 50А для приборов мощностью 10 кВт. Перед началом эксплуатации необходимо надеть верхнюю крышку водонагревателя.

Электропроводка, предохранительные и коммутационные устройства должны выдерживать токовую нагрузку не менее 40А для приборов мощностью до 8 кВт и 50 А для приборов мощностью 10кВт. http://silatepla.com/protochnyj-vodonagrevatel-thermex-system-600.html

Аватар пользователя
Мудрец
9лет

Квартира примерно на 4 кВт рассчитана