Всем доброго дня проблема с газовым котлом

вода загадочным образом исчезает из газового котла модель Kiturami TWIN ALPHA-20 проверял все трубы все стыки все батареи везде все сухо выдает ошибку ER95 доливаеш воды чуть чуть буквально грам 100 печка запускается и сразу давление подымается на 4 сливаеш эти 100 грамм с батарей котел работает норм и опять дня через 3 выдает ошибку

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мудрец
8лет

Нужно проверить расширительный бак, скорее всего нет давления за мембраной в баке, он красный и располагается, как правило, на задней стенке. Нужно отключить котел кранами от системы отопления и слить с него теплоноситель. Затем подлезть сверху и открутить колпачок с ниппеля, как у колеса, и закачать насосос или компрессором 1,0 атм. Далее открытт краны, подпитать систему до 1,0 амт и запустить, должно работать, если мембрана порвана ( воздушит радиаторы), поможет не надолго, нужна замена.

Аватар пользователя
Гений
8лет

Вы вероятно о расширительных бачках не в курсе ?
для чего они? если они не работают (не настроены)
так и будет...

Аватар пользователя
Оракул
8лет

никуда она не девается, просто расширительный бак внутри котла не соответствует обьему залитой в систему воды

Аватар пользователя
Гений
8лет

не надо ломать голову ...тестирование ориентировочно 500р... дешевле выйдет-проверено! ищите на АВИТО своего города газовщиков.