Почему нельзя применять автотрансформатор связи для соединения РУ с разным режимом работы нейтрали?
Например, АТс не используется для связи РУ 220 и 35 кВ, т. к. на 220 - глухозаземленные нейтрали, а в сети 35 - изолированные.
Дополненили дайте ссылку на хорошую статью; не нашёл. Спасибо.
По дате
По рейтингу
Тут просто и без статьи. В автотрансформаторе нет гальванической развязки между выводами различного напряжения. Заземление нейтрали одного напряжения автоматически заземляет нейтраль другого напряжения. Нейтраль у них общая.