Почему плохо втягивает соленоид клапан 220 вольт? при чем ставлю и другие, он как бы не дотягивает до конца
Стоит на производстве, перекрывает поток воздуха
Такие клапаны обычно двухкамерные с перегородкой из мембраны, которая мягко прижата пружинкой. Скорее всего ухудшилось питание одной из камер, что позволяет мембране не полностью перекрывать проток воздуха, так как разность давлений в камерах стала больше. Чистим кишочки, промываем всё в органических растворителях. Иногда деформируется мембрана, когда из компрессоров летит масло, а резина не маслостойкая.
Если вы меняете только катушку, греша на электрическую часть, это есть ошибка. Кроме того, проверьте соответствие давления в магистрали паспортным данным клапана. И ещё: указывайте тип клапана, их море разливанное в ассортименте.
напряжение на катушке проверь.
и соответствие- постоянный или переменный ток.
отсоедени то что он тянет------станет легче----------сидеть и ковыряться надо если с напряжением у тебя нормально----короче нужен детальный анализ---
может намотан больше чем нужно (проверить сопротивление сравнив с другими) может он на 380 и. т. д....
Слесарь КИПИА?