Были старые стальные батареи. Поставили три алюминиевые и полипроп трубы. Греет нормально, но что интересно. Стоит насос. С ним все батареи греются. Если выключают свет или выключить насос, батареи перестают греться совсем и температура возле котла поднимается на 15-20гр если а минималке подача газа. Другой контур где старые батареи, там всё греется и соответственно труба такая же горячая как и у котла. От котла идёт стальная труба 50ка раздваивается на два контура влево и право. Там где новые батареи 50ка переходит в полипропилен на 30ку, тут уже труба на градусов 10 отличается. Далее первая батарея, она градусов 25-30, хотя у котла 50ка ~40-45гр. Эта же труба пошла на 2ю батарею и на этом тройнике получается резко обрубается температура, т. е. труба просто холодная. Соответственно 2й и 3я батареи холодные. При отключении насоса батареи остывают за минут 15-20 Если котёл включен был, дают свет или включаем насос, батареи моментально нагреваются и температура по датчику в котле на глазах падает и становится что по датчику что батареи температура примерно одна. Что за хрень такая? Звонил тем кто делал отопление, говорят типа без насоса не будет работать. Что наклона нет. А почему его нет? Со старыми батареями что с насосом, что без него примерно одинаково было. Таких резких скачков температуры точно не было. Вопрос: это система не правильно сделана или так и должно быть? Должна же быть естественная циркуляция хоть минимальная и без насоса, а не так что на первой батареи всё резко обрубается да и сама она греется еле-еле.
А что вы хотите??? У вас резкий перепад в диаметрах, как в трубах, так и в новых батареях. Если в чугуняке - внутренний проход составляет 1 1/4", тогда как в бимиталле проход составляет 1/2" ( от силы 20 мм). Вода будет циркулировать где наименьшее сопротивление. Без насоса такая система у вас будет мертвая. Переделывать надо - увеличивать диаметры труб
Если Вам вставить в нос трубочки для коктейля, а остальное уплотнить\загерметизировать, и чтоб Вы дышали только через них - то бежать быстро Вы будете ТОЛЬКО из-под палки (насоса) . Так что установив минитрубочки Вы теперь принудительно стали зависимы от насоса. Скажите спасибо посоветовавшему.
Посмотрите учебный фильм " Начальник Чукотки", как малограмотным чукчам трубу от патефона продают. Представляете, сколько лет этим гениям маркетинга пришлось ждать, пока уровень грамотности населения РФ снова стал соответствовать тем чукчам с патефонной трубой, чтобы впаривать теперь даже не медную, а пластмассовую трубу? Как я, дурак, в детстве смеялся, представляя "звериный оскал капитализма" из журнала "Крокодил", пока не дожил до личной встречи с этим явлением (((
Уклоны абсолютно не причём, они влияют только на завоздушивание и слив теплоносителя. Любой обход входной двери двухдюймовой трубой будет работать без проблем с поднятием теплоносителя на два с лишним метра "против шерсти". Это, кстати, ещё и поднимает центр охлаждения и способствует циркуляции))) Не ведитесь на расхожие стереотипы, гидродинамика очень изящная наука...
Заужение на пропилен 30, уже плохо. Вода потечёт в старые 50 по железу. Надо было кусок старой оставить, и то не факт, что работать будет. Плюс, возможно контруклоны есть в новом куске. С другой стороны, съём есть без света по старой сети. Авария не грозит. Что ещё надо?
Греет нормально, но что интересно. Стоит насос. С ним все батареи греются. Если выключают свет или выключить насос, батареи перестают греться совсем и температура возле котла поднимается на 15-20гр если а минималке подача газа. Другой контур где старые батареи, там всё греется и соответственно труба такая же горячая как и у котла.
От котла идёт стальная труба 50ка раздваивается на два контура влево и право. Там где новые батареи 50ка переходит в полипропилен на 30ку, тут уже труба на градусов 10 отличается. Далее первая батарея, она градусов 25-30, хотя у котла 50ка ~40-45гр. Эта же труба пошла на 2ю батарею и на этом тройнике получается резко обрубается температура, т. е. труба просто холодная. Соответственно 2й и 3я батареи холодные.
При отключении насоса батареи остывают за минут 15-20
Если котёл включен был, дают свет или включаем насос, батареи моментально нагреваются и температура по датчику в котле на глазах падает и становится что по датчику что батареи температура примерно одна.
Что за хрень такая? Звонил тем кто делал отопление, говорят типа без насоса не будет работать. Что наклона нет. А почему его нет?
Со старыми батареями что с насосом, что без него примерно одинаково было. Таких резких скачков температуры точно не было.
Вопрос: это система не правильно сделана или так и должно быть? Должна же быть естественная циркуляция хоть минимальная и без насоса, а не так что на первой батареи всё резко обрубается да и сама она греется еле-еле.