Монтаж нового провода в орех под напряжением
Имеется задача заменить один из проводов подходящих в орех на большее сечение (строители интересные люди, выделив на квартиру по документам 14кВт и поставив защитный автомат на 63А протянули вводной кабель 10мм^2, в принципе можно было бы разобраться ограничением ввода до 50А, но кабель все-равно идет не там где требуется и недостаточно длинный, так что пришли к решению о замене кабеля на 16мм^2 раз уж такие дела).
Проблема в том, что к автомату в лестничном щите подходит от стояка тоже отрезок 10мм^2, и оставлять его там заменяя кабель на 16мм^2 выглядит сомнительным решением. На стояке стоит орех как на картинке, гасить весь подъезд хочется не особо, так что в планах провести замену под напряжением.
У кого был опыт проведения таких работ - подскажите, какие могут ожидать сюрпризы?
Я примерно предполагаю, что надо следить за: отсутствием нагрузки на подключаемом кабеле, соприкосновении инструмента без диэлектрического покрытия с корпусом щита или другими проводниками, целостность всех жил фазы под орехом (на вид вроде все хорошо, но тут пока не снимешь, не узнаешь)

Затяжку думаю проводить простой трещеткой в диэлектрических перчатках очень внимательно следя за ее ручкой и возможном контакте с поверхностями
Бывают непредсказуемые ситуации. Вы никогда о них не узнаете.
Была реальная история. Надо было заменить 3-х фазный автомат на din рейке. Выключили автомат. Открутили болты снизу. Вытащили питаемый кабель. Автомат сверху с 3-х фазной шиной. Открутили верхние болты автомата, и всё... Трындец. Шина стояла не на 100А, а на 63А. Она всё время, пока работала, грела пластик. Болты ослабли, в шине коротыш. И автомат не сработал, который сюда питание подавал. Автомат межфазный коротыш выпустил в распределительный щит, на улицу. Там вставки на ~300А. Сгорели. В щите где коротнуло, как гранату взорвали.
Если всё таки собираетесь таким делом заниматься под напряжением, кроме перчаток нужны очки, а лучше щиток, одежда с воротом, и рукавами. Если произойдёт то, о чём Вы и догадываться не могли- то это всё хорошо защищает человека. И работать обязательно вдвоём. Второй стоит, и людей к работающему не подпускает. И на тупые вопросы соседей отвечает, чтоб работник не отвлекался. Ну и ежели что, то может помочь, инструмент подержать и т. д.
Зачем соединять в орех есть нормальные соединители прокалывающие зажимы сухари . Ими на столбах соединяют. Там можно спокойно под напряжением соединять

Если ты такой рисковый - то хоть инструмент изолированный используй!
Зачем рисковать? Предупредите объявлением за пару дней, что будет отключение на час в удобное время, например утром, когда многие на работе.
Проконсультируйся с у ребят из "Рукабеля", специалисты тщательно отбирают все предлагаемые своим клиентам кабели. Могут помочь с сечением: http://www.rucabel.ru