Можно ли размножить количество розеток на кухне используя лишь одну имеющуюся и кабель от нее под плинтусом к другим?

FunEx Знаток (465), закрыт 6 лет назад
Добрый день!
Интересует вопрос: мне нужна розетка на кухне там, где застройщик ее не сделал. (квартира с ремонтом от застройщика). Один из электриков предожил вариант: мы берем розетку от застройщика, присоеденияем к ней кабель и ведем под плинусом к новому месту, где нужна розетка. Там он крепит новую розетку на стене (просверливая лишь дырки перфоратором). Затем, из этой новой розетки, он подсоеденяет еще один кабель и дальше делает еще одну розетку таким же образом.
Итог: из одной розетки, которую застройщик пробурил в сетен, мы можем получить 2 новые розетки без порчи ремонта, имея просто кабель, проложенный под плинтусом. В этих розетках планируется использование посудомойки, чайника и микроволновой плиты.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: будет ли эта схема работать, безопасная ли она от возгораний, коротких замыканий и т. д ???Можно ли так делать? ОПЫТНЫЕ ЭЛЕКТРИКИ, подскажите, пожалуйста!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Лучший ответ
RED Искусственный Интеллект (313919) 6 лет назад
Проще хороший пилот купить с толстым кабелем.
На кухне много приборов жрет по 1.4-2.2 кВт, так что плодить розетки неразумно.
Больше шанс возгорания при плохом качестве проводки/розеток/кривых рук.
А. Ю.Просветленный (43044) 6 лет назад
просче вместо пилота твою попу включить
Остальные ответы
Dr.Evil Оракул (92859) 6 лет назад
Электрика, который ведет 220 под плинтусом - надо четвертовать... Есть нормальные способы прокладки проводки по ПУЭ
FunExЗнаток (465) 6 лет назад
Какие способы?
Dr.Evil Оракул (92859) Кабель канал НА СТЫКЕ стены и потолка например. Раз у вас бетон и новый дом - штробить нельзя. А вот сделать нормальную проводку на кухне НУЖНО. У меня макс одновременная нагрузка на кухне может быть 2+2,1+ 1,5+2=8 квт. И кабель туда идет соотвествующий и УЗО стоит. Гоните в шею халтурщиков! Кухня делается на годы!
Columbus Мудрец (15442) 6 лет назад
у меня почти так и сделано...
не соплями если, то норм.
только нельзя все сразу включать, автомат срабатывает.... что в общем то и является на всякий случай страховкой от перегрева проводки с посл. возгоранием...
FunExЗнаток (465) 6 лет назад
Спасибо, понял!
n. Искусственный Интеллект (428681) 6 лет назад
замкнет к чертовой матери после такого размножения
или включать по 1 прибору, поочереди
А. Ю. Просветленный (43044) 6 лет назад
нет так нельзя для таких целей опасно
придётся всё переделывать
не дай БОГ всё сразу будет подключено
от щитка надо прокладывать провод в 4 квадрата медь
устанавливать распределительную коробку и к каждой розетке прокладывать провод в 2.5 квадрата
почему так а потому что эти устройства потребляют ток до 16 ампер
4 квадрата будут нормально нагружены до 40 ампер а
отдельный провод к розетке на 25 ампер
под плинтусом очень опасно наш молитвенник не допускает такое
что хочешь устроить Кемерово давай дерзай
вот как раз такие ЮМНЫЕ в Зимней Вишне и сделали
наверняка там скрутка применялась потому и срабатывала пожарная сигнализация там а ни кому и не вдомёк было
вот смотри в зимней вишне в залах кино были установлены кондеи и были соеденены последовательно и и тем паче кинопроекторы
наверняка общий провод не тот был без распределительного контактёра
и тут воспламенение может быть быстрое и активное
Галина Богомолова Искусственный Интеллект (470987) 6 лет назад
У меня вторая розетка так сделана. Но два эл. нагревательных прибора одновременно в них не включаю, выбивает автомат.
Ос Гуру (2991) 6 лет назад
В плинтусе - нежелательно, если есть возможность - заштробитесь, ну или кабель-каналом на крайняк. . Важнее нагрузка на имеющийся кабель после установки доп. точек. Ориентировочно и весьма грубо - медный кабель 2.5мм держит приблизительно 6 кВт. Прикиньте мощность своих чайников-тостеров, если перебор - тянуть со щитка отдельный кабель силовой, 4 мм, и от него уже распаивать новые розетки
Петр Севастопольский Просветленный (47925) 6 лет назад
можно, под маложрущие потребители, типа холодильника или зомбоящика, но ни как ни чайника, посудомойки, стиралки, и. т. д. Под плинтусом живут тараканы, не пугайте их, а то побегут не остановишь. )))
Сергей Профи (533) 6 лет назад
прямого запрета так делать нет, просто такой вид монтажа предполагает соединение проводов в розетке, что неправильно, желательно ставить распаячную коробку.
П-18 Искусственный Интеллект (146426) 6 лет назад
Если толщина провода (сечение) от застройщика позволяет, если счётсик может пропустить такое количество энергии, если договор на электроснабжение допускает поставку лепездричества такой мощности - можно. Обычно - нельзя, или прийдётся включать технику ТОЛЬКО поочерёдно, если не хотите пожара.