Подскажите по проводке и автоматам
Вопрос к электрикам или не далёким от этой темы людям: есть провод медный ВВГ 3*4. Подключен автомат на 25А. Вроде бы все нормально. Но к нему будет подключена плита. По характеристикам максимальная мощность 8.4кВт. Погуглив таблицы, данный кабель и автомат расчитаны на 4-5кВт. Понятно, что вряд-ли когда-то печь будет под максимальной нагрузкой, но все же. Достаточно ли будет такой проводки, или нужно что-то посерьёзнее?
Мощность у плиты как у 3-фазной. Что-то здесь не так. Проверь.
Для бытовой однофазной сети 4 квадрата и 25 ампер хватит с головой. И все домашние плиты-духовки 1-фазные как правило меньше 5кВт.
Да, нужно посерьезнее. 6кв мм минимум и автомат 32А
Если проводка ( кабелем 4квадрата) уже смонтирована и переделывать очень затратно или трудно -просто заведите привычку не включать все одновременно. только до 2 конфорок одновременно
Если хотите, чтоб вся плита могла на полную работать - нужен кабель 10кв. мм ( автомат не более 50А)
Но не забываем еще, что за кабель идет ДО щитка в квартиру! Нет смысла в замене кабелей, если ДО щитка идет кабель 4 квадрата .
Иначе тогда придется менять весь кабель до ввода или до столба, и тут еще встает вопрос о согласовании этого всего с местными энергетиками.
характеристикам максимальная мощность 8.4кВт. ..* Уверен ?..Это не бытовая печь. такие характеристики в печах общепита..
И провод и автомат должен быть мощнее. Под однофазную плиту ТЕМ БОЛЕЕ❗
Кабель не менее 6 мм². Лучше 10. И автомат 42-50A
я бы подключил плиту через ваттметр и посмотрел бы потребляемую мощность в разных режимах. Если она будет превышать 4-5кВт, то менять и автомат и кабель. Скорее всего хватит, плита же не используется на 100%