П-18
Искусственный Интеллект
(146408)
4 года назад
нагрев под 13 кВт-ами СИП 16 говорит только о недостаточно качественном контакте между проводом и контактными устройствами. Главный минус нагрева - контакт ухудшается, и довольно быстро. А значит к Вам доходит уже не 220, и мощность на нагрузке падает. К тому же за год контакт может пропасть совсем, до отгорания соединения, до пожара.
Второй важный минус - нагрев даёт окисление в месте контакта проводов, и там начинается искрение. В результате в розетке у Вас становится не только 50 Гц, а и многие другие частоты. Эта помеха способна сбивать частоту в импульсных БП, а в трансформаторных неожиданно повышает напряжение на вторичной обмотке, иногда в десятки раз (92 В вместо 3 В я видел сам). Так же такое лепездричество вполне неплохо выжигает обмотки миниреле, перегревая их.
Но самый подлый и неприятный нежданчик искрового соединения - счётчики эл. энергии начинают считать потребление НЕПРАВИЛЬНО, во много раз завышая потреблённую энергию.
Обрежьте греющиеся куски, сантиметров по 6-10, и или наварите на СИП наконечник, или отп... олируйте жилы провода с вазелином и мелким песком, а потом опрессуйте наконечником при помощи гидроклещей, с очень большим усилием. И смажьте наконечник или специальной пастой, или высокотемпературной силиконовой смазкой, что замедлит окисление в будущем, и продлит время службы соединения на 3 - 20 лет..