Помогите перевести газовый котел с магистральногогаза на сжижиный
Здравствуйте! У меня есть газовый кател работающий от магистрального газа (давление в магистрали 20 мбар), как перевести его на баллоный газ (давление после стандартного газового редуктора 30 мбар)? Газовые форсунки (жиклеры) отдельно не продаються , а новая горелка в сборе стоит 8000 рублей. Для меня это очень дорого.
Выхода из положения вижу 2:
1) 100% рабочий вариант, уменьшить отверстие в форсунка, но это долго и муторно, т.к. их 60 штук.
2) Этот вариант сомнительный. Если я куплю регулируемый редуктор и выходное давление будет 20 мбар будет ли нормально работать котел, т.к. плотность магистрального (метана) и сжиженного (пропан/бутан) разная.
И еще вопрос. Можно-ли как-то отрегулировать (понизить давление с 30 мбар до 20 мбар) стандартный газовый редуктор.
Переход в любом случае требует установки требуемого соотношения газ/воздух. Напиши формулы метана и пропан/бутана и смотри на них, сравнивая, сколько в них дров. Давление здесь не поможет. Работать надо с жиклерами. Есть инструкции, даже на газовые плиты. Посмотри что там делают.
Если редуктор разборный можно пружинку другую поставить послабже я так делал оно работает только фик знает какое там давление на выходе будет надо же измерять
Лучше купить редуктор регулируемый
У меня конвектор работал нормально
Я его переводил с магистрали на баллон
Тоже в теплице отапливал
Попадёшь в новости скорее всего если проведёшь эксперемент. Насколько баллона тебе ХВАТИТ? Помню была плита на газовом балконе месяца на 2 хватало. В котле газ горит всегда. Начни с расчётов потребляемого объёма транспортных расходов закупки 3 балконов два рабочих один (два) аварийный резерв
Ты хочешь сказать, что сжиженный газ у вас дешевле магистрального? Данунах...
ФОРСУНКИ ЗАМЕНИТЬ ! Иначе спалите хату . Всегда продают такие .
На те , которые предназначены для сжиженного газа .