Top.Mail.Ru
Ответы

Для диплома, кто разбирается в видеонаблюдении, подскажите, как быть с коммутатором

Здесь план склада, в котором разрабатывается система видеонаблюдения, видеосервер я планирую поставить в комнату охраны, длина здания составляет около 70м, как правильно подключить видеокамеры будет в данном случае, соединение как я понимаю будет по кабелю витая пара, так как оптоволокно здесь не нужно, расстояние позволяет, нужны ли коммутаторы здесь или дешевле камеры просто кабелем подключить к центральному коммутатору, а его к видеосерверу?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Питание камер продумано? Ибо современные коммутаторы с POE дают 1/2, изредка 4 вывода с питанием из пары десятков. Остальные аспекты непринципиальны

Аватар пользователя
Просветленный

Ваш диплом, Вам и карты в руки. Есть и коаксиальные видеокамеры. И у производителей обычно прописывается допустимая категория кабеля. Вопрос питания очень важен: питание камеры от адаптера, включаемого в розетку, допустимо ли на этом складе? И резервное питание всей системы надо учесть - к какой категории эл. снабжения относится здание (а то ведь под аккумуляторы целую стойку придется заказывать)? Какие ведомственные нормы по проектированию данной системы? Площадь помещения охраны проходит ли по нормам (Заказчик может хотеть и 4 кв.м, и 3 кв.м - но если на приведенном плане видим 2 этажа при длине каждого 70м, то вроде нормально). Запас на развитие системы не забудьте. Также ЗИП (допустим, 1 камера или что-то еще вышло из строя, должна быть хотя бы 1 запасная камера под рукой, и норматив на замену, а помещение, например, опечатать). И инструкция для персонала.

Аватар пользователя
Просветленный

> оптоволокно здесь не нужно, расстояние позволяет

Выбор среды передачи определяется не только расстоянием. И при длине коридора 70м в 300 футов уложиться будет весьма проблематично, и это без PoE, хотя, конечно, от категории и скорости зависит.

> нужны ли коммутаторы здесь или дешевле камеры просто кабелем
> подключить к центральному коммутатору, а его к видеосерверу?

Дешевле, конечно, обойтись без лишнего оборудования. А нужны ли / нужен ли дополнительный коммутатор определяется многими факторами, начиная от расположения центрального коммутатора, наличия в нём свободных портов с учётом возможного масштабирования большой сети, наличия на этих портах PoE (если нужно), управляемости коммутатора и необходимости выделения сети в отдельный VLAN, нагрузки на коммутатор и способности пропустить через себя все видеопотоки. И есть ещё много факторов, включая модель угроз (например, что произойдёт, если злоумышленник создаст петлю в офисной сети).