Электрика, Электромонтаж. PEN. Щиток дачный. Щиток учёта.Опоры, ЛЭП.
Есть участок 15кВт. На опоре висит счётчик (по новым стандартам ЛенЭнерго так делают) от него идёт 4 провода СИП 4x16 (3 фазы и PEN). Я хочу в щитке подключить розетку на первое время однофазную, но при этом хочу понять можно ли с точки зрения экономии провода не разделять PEN на N и PE в щите, а разделить в доме, чтобы пустить кабель с 4 жилами (3 фазы и PEN). Если я могу так сделать, то как мне подключить розетку.? Она же требует отдельно N и PE.
Кажется в ПУЭ написано, что обратно объединять N и PE нельзя. А этот ящик я так понимаю будет являться ВРУ. Разделение PEN Проводника должно происходить в ВРУ. Так что тянуть пятижильный провод и не мудрить.
В вашем случае, вы можете использовать 4-х жильный кабель с разделением PEN на N и PE уже в щите. Для этого вам необходимо:
Провести 4-х жильный кабель от счетчика до щитка.
В щитке разделить PEN на N и PE с помощью специального разделителя фаз.
Подключить нулевую жилу к нулевому шиндту, а защитную жилу к защитной шине.
Провести отдельные нулевую и защитную жилы от щитка до розетки.
Важно отметить, что при таком подходе вам необходимо использовать кабель с изоляцией, подходящий для использования в жилых помещениях. Также, важно следовать всем требованиям безопасности при монтаже электропроводки.