Водонагреватель гонит давление
Всем доброго дня. Водонагреватель Термекс 80 литров при нагреве быстро набирает давление. От самого нагревателя по холодной разводке идет обратный клапан, редуктор с манометром, трубы. Редуктор настроен на 2.5 атм. Живу на 5 этаже пятиэтажного дома. Буквально за пять минут нагреватель поднимает давление от 2.5 атм до 7, дальше срабатывает предохранительный клапан и при нагревании воды давление держится 7. Ранее уже была такая проблема, потом ушла сама. Сантехники разводят руками, меняли и редуктор и три клапана, толку нет. Сказали, что давление не критично. Нагревателю два месяца назад внутри полностью поменяны все внутренности, бак промыт. Два месяца все было хорошо, давление выше 3 атм не поднималось и вот опять.
ДополненЗабыла указать, температура выставлена на 65 градусов
Такое ощущение, что термостат не срабатывает и тэн не отключается и шпарит постоянно - до кипения воду почти доводит . Вот и срабатывает сбростник.
Похоже, проблема может быть связана с обратным клапаном или редуктором. Возможно, они работают не так, как должны, и это вызывает повышение давления. Может быть стоит обратиться к мастеру для тщательной проверки системы и выявления источника проблемы. Возможно, после дополнительной настройки или замены элементов системы проблема будет устранена. А если потребуются новые запчасти , то приобрести их на ваш бойлер можно в компании зипинск.
Клапан глючит
За 5 минут...да быть не может. А редуктор только на горячую что ли поставлен, перед водогреем?
Температуру нагрева поставьте на 65 градусов