Трещина в кирпичной несущей стене
Как правильно классифицировать данную трещину и степень опасности. Трещина носит сквозной характер, раскрытие местами более 50 мм.
реально трещина🥺
Несущей кирпичной стены в пол камня толщиной не бывает!
Несущая начинается от 380 мм толщины)))
Там полтора кирпича. Со швом те самые 380 мм.
Это частный дом?
Стена не похожа на несущую
Старая общага, внутренняя несущая
Скорее всего действительно балка.
Стена с рисунком это треснувшая
Это не несущая, опорная стена. Не опасно, но укрепить не мешало бы
На ней лежит балка перекрытия, разве это не несущая стена?
Тогда надо смотреиь по месту или план в БТИ брать
Если перегородку в 1 кирпич вам упорно называют несущей стеной, особенно когда она действительно принимает нагрузку - высокая степень опасности без каких либо трещин.
Для понимания несущая стена сарая кладется в 1,5 кирпича.
Вот так? Так это эта стена и есть.
Слржно сказать, в верху балка по всей длине стены идет? На что опереться? Есть зазора между стеной и балкой? В общем надо понимать, несущая она или все таки перегородка на которую села балка.
Балка идет по ширине дверного проема.
В доме идет капитальный ремонт. Стена из красного кирпича это обновленный участок несущей стены. Перед ним, тот самый с трещиной.
Хотя возможно вы и правы, это стены на которые опирается балка, ина которой лежат плиты перекрытия.
Гнилой фундамент. Не стабильные грунты. Опасность, на мой взгляд, высокая. Как правильно не знаю.
50 мм - много. Может, подумать над упрочнением основания стены.