Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Трещина в кирпичной несущей стене

Олег Олеганов Ученик (118), на голосовании 3 месяца назад
Как правильно классифицировать данную трещину и степень опасности. Трещина носит сквозной характер, раскрытие местами более 50 мм.
Голосование за лучший ответ
Зебра Просветленный (27467) 4 месяца назад
Это частный дом?
Стена не похожа на несущую
Олег ОлегановУченик (118) 4 месяца назад
Старая общага, внутренняя несущая
Сергей Алексеев Искусственный Интеллект (105954) Олег Олеганов, там балка над ней видна. Бетонная. Разве нет?
Олег ОлегановУченик (118) 4 месяца назад
Скорее всего действительно балка.Стена с рисунком это треснувшая
Зебра Просветленный (27467) Олег Олеганов, если над стеной балка, то стена не несущая. Несущая эта балка
Надежда Просветленный (24130) 4 месяца назад
50 мм - много. Может, подумать над упрочнением основания стены.
Александр Щукин Искусственный Интеллект (584905) 4 месяца назад
Гнилой фундамент. Не стабильные грунты. Опасность, на мой взгляд, высокая. Как правильно не знаю.
Сергей Алексеев Искусственный Интеллект (105954) 4 месяца назад
Слржно сказать, в верху балка по всей длине стены идет? На что опереться? Есть зазора между стеной и балкой? В общем надо понимать, несущая она или все таки перегородка на которую села балка.
Олег ОлегановУченик (118) 4 месяца назад
Балка идет по ширине дверного проема.В доме идет капитальный ремонт. Стена из красного кирпича это обновленный участок несущей стены. Перед ним, тот самый с трещиной.
Олег ОлегановУченик (118) 4 месяца назад
Хотя возможно вы и правы, это стены на которые опирается балка, ина которой лежат плиты перекрытия.
Сергей Алексеев Искусственный Интеллект (105954) Олег Олеганов, я вижу их укрепили металлическими конструкциями. Сняли нагрузку. Значит что то будут делать.
ip Искусственный Интеллект (143445) 4 месяца назад
Несущей кирпичной стены в пол камня толщиной не бывает!
Несущая начинается от 380 мм толщины)))
Сергей АлексеевИскусственный Интеллект (105954) 4 месяца назад
Там полтора кирпича. Со швом те самые 380 мм.
ip Искусственный Интеллект (143445) Сергей Алексеев, тогда надобно смотреть, что под стеной и что сверху давит. Вариантов много. Мну не эксперт, но иногда причиной таких трещин является или изменение нагрузки сверху, или просадка опоры снизу. В принципе, реставрация кладки начинается именно с решения этих двух проблем. А переложить, сделав временные подпорки в проёме, всегда можно)))
Aleksandr Искусственный Интеллект (158008) 4 месяца назад
Если перегородку в 1 кирпич вам упорно называют несущей стеной, особенно когда она действительно принимает нагрузку - высокая степень опасности без каких либо трещин.
Для понимания несущая стена сарая кладется в 1,5 кирпича.
Сергей АлексеевИскусственный Интеллект (105954) 4 месяца назад
Вот так? Так это эта стена и есть.
Стас Шабанов Оракул (73019) 4 месяца назад
Это не несущая, опорная стена. Не опасно, но укрепить не мешало бы
Олег ОлегановУченик (118) 4 месяца назад
На ней лежит балка перекрытия, разве это не несущая стена?
Стас ШабановОракул (73019) 4 месяца назад
Тогда надо смотреиь по месту или план в БТИ брать
Похожие вопросы