Top.Mail.Ru
Ответы

Бойлер выбивает узо

Выбивало узо бойлера через несколько минут после нажатия кнопки на узо. Вынул тэн и прозвонил его ,вроде он в порядке. Пробоя на корпус нет и сопротивление показывает в пределах нормы. Накипи тоже особо не было. Визуально протечек нигде нет. В чем может быть проблема?

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Новичок
11мес

ГДЕ-ТО токовая утечка. а чем вы прозванивали? мультиметром? если да- то это фигня. настоящим мегомметром звоните и всё увидите

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11мес

Пришла пора менять ТЭН....

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11мес

Сопротивление холодного ТЭНа и его рабочего режима с нагретым элементом - две большие разницы.
И Анна права - проверять надобно утечки без демонтажа.
Очень может быть, что нагретый прибор имеет микро поры, куда вода попадает, или корпус принагреве перекашивает и деформации что-то провоцируют?
если нет хорошего опыта массового поиска таких проблем, то проще всего поставить новый ТЭН и посмотреть, исчезнет ли проблема.
Если не исчезнет, проверять или менять УЗО.
В любом случае, ТЭН и УЗО лишними не станут, на запас и будущие замены всегда пригодится.
Сам намучился с таким «брендовым» устройством, которое поставили электрики по рекомендации приглашенные, пока не выкинул оное и не поставил сам то, что лично купил в проверенном магазине.
А ещё можно пару УЗО просто перекинуть на щите и посмотреть, как они оба будут себя вести на перекинутых линиях.
Дальше логика понятна?

Аватар пользователя
Оракул
11мес

вынувать тэн не надо было, пока не найдешь утечку.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11мес

ч