Голосование за лучший ответ
дмитрий марченко
Мыслитель
(7631)
3 месяца назад
Не надо никаких сборок. Просто выбери симистор с допустимым током в несколько раз выше того предохранителя. Даже если ток подскочит еще сильнее, симистор просто не успеет перегреться, пока сработает предохранитель. Кстати, можно применить полупроводниковый многоразовый предохранитеьь, он реагирует в тысячи раз быстрее плавкого.
elfey ciklonov
Мыслитель
(7774)
3 месяца назад
Проблема всех параллельных подключений в том, что какой то из них будет слабым звеном и сгорит первым взяв на себя весь имеющийся ток, а за ним вылетит следующий (с самым низким сопротивлением из оставшихся) и так далее, пока все не выгорят за ту миллисекунду что предохранитель горит. Обычно решается пародоксальным "ограничением" тока с помощью сопротивления в каждой цепи, но тоже надо рассчитывать (в основном про транзисторы это). А симисторы имеют как раз допустимый завышенный импульсный ток в параметрах, но не всегда если написано столько миллисекунд то столько и выдержит - это среднестатистические параметры.
Напряжение 230 В.
Сборка из 4 параллельных симисторов по 25 A каждый (итого 100 A как бы). И даже есть какой-то радиатор на симисторах. Есть шансы что симисторы не погорят при КЗ, или совсем без шансов?