Электродвигатель сажает напряжение.

При запуске электродвигателя 4кв от 220в по схеме треугольник бывают просадки напряжения пока пусковой конденсатор не выключится, а дальше уже двигатель работает нормально.
Пусковой конденсатор-800мкФ. Можно ли как то устранить просадки?

Дополнен

И еще очень часто сгорает реле таймер, т.е перестает срабатывать таймер. Через этот таймер идет один провод пускового конденсатора, тем самым по истечению 2 секунд он отключает пусковой конденсатор, сам таймер включается работает но не размыкает провод и секунды не идут. Уже 2 такой реле меняю. Фирма EKF TM24

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9мес

А надо ли их устранять?

Аватар пользователя
Оракул
9мес

Перво-наперво определи сопротивление цепи "фаза-ноль" своей сети, умножь его на пусковой ток (измеряется токовыми клещами) и определишь падение сопротивления на линии. Не исключен вариант, что где-то повышенное контактное сопротивление (например, на зажимах автомата), поэтому необходимо улучшить контакты. Иначе после нескольких пусков появится дым, а затем и огонь.
P.S. Сопротивление цепи фаза-ноль определяется элементарно по падению напряжения при подключении известной активной нагрузки. Например - электроплиты.

Аватар пользователя
Оракул
9мес

можно.Раскручивай электродвигатель верёвкой.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9мес

На производстве 1) фазный ротор 2) запуск на звезде с переключением на треугольник 3) Напрямую хоть и 100 кВт, если электросети в порядке, хотя просадку заметно

Конденсатор 400 (300) тебе за глаза, он тоже может помогать в просадке

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9мес

эти "просадки" каждый раз бывают? и долго эти "просадки" длятся? и сам ли ты эту схему собирал?