Vlad.P.K.
Мыслитель
(5645)
1 месяц назад
Будет. Только наверно не по всему периметру, а по всей площади.
Сейчас у вас теплопотери ~1,5 Вт/м2/K.
Если добавите снизу 5 см пеноплекса, то теплопотери станут 0.31 Вт/м2/K
Сойдёт, хотя многовато.
(по современным нормам допускается не более 0,24 Вт/м2/К)
чтобы вписаться в норму надо 7 см, при условии что у него теплопроводность не более 0,019мВт/м/к, получится теплопотери 0.23 Вт/м2/K
Сверху перекрытия утеплитель лучше не класть. Теплопотери нормальные, но при уличной темп. -22°C внутри пирога появляется конденсат = 0.78 гр/м2/час. Это значит что утеплитель отсыреет и потеряет свои свойства.
Как устроены полы: на бетоном перекрытие уложенны лаги 5см меж лагами уложен изол (пенофол) в 1см блестящей стороной вверх, поверх лаг лежит усб 1см и на нем линолиумом с ворсом.
Подвал не отапливаемый, сухой. По всему периметру подвала расположены отверстия диаметром в 10см.
Вопрос, если утеплить пол квартиры со стороны подвала пеноплексом 5см на монтажную клей-пену по всему периметру квартиры, будет ли толк?
Ну или подскажите что можно сделать ещё.