16Ампер ставь, не промахнёшься, а вобще надо бы прикинуть по сечению провода и по количеству потребляемой мощности, когда Все нагрузки будут включены в розетки и свет.
elfey ciklonovМыслитель (7774)
1 месяц назад
вводной автомат диктуется сечением входного провода. После автоматов своих уже ставь свои провода соответствующие автоматам. Если розетки с надписью 10А то и автомат надо на такой максимальный ток, а то поплавятся. Большее сечение всегда лучше, а ток всегда лучше пропускать (автоматом) Меньший.
Сергей
Искусственный Интеллект
(295911)
1 месяц назад
Хоть 100 розеток.
Автомат подбирается ПО СЕЧЕНИЮ КАБЕЛЯ.
Причем наименьшего.
Если, допустим, приходит кабель 10кв мм, а отходит 2,5кв мм, то автомат подбирается под 2,5кв мм. То есть 16А
Я бы разделил на 2 группы: одну группу (одну линию питания) - на розетки, автомат 16А ,
вторую группу- на освещение. 6-10А.
Если вдруг при работе с оборудованием или инструментом произойдет замыкание или перегрузка, то у тебя отключится только розеточный автомат, а освещение не пропадет.
Для работы в сыром месте , в приямках и пр. обязательно поставить УЗО или понижающий трансформатор на 12.....36в выходного