Помогите с задачей по Релейной защите

Иван Золотов Ученик (86), на голосовании 1 день назад
Расчетный ток в первичной обмотке трансформатора тока составляет 5кА, коэффициент трансформации трансформатора тока состовляет 500/5, а погрешность трансформатора по току 3%. Определить интервал значений токов во вторичной обмотке трансформатора тока?
Голосование за лучший ответ
elfey ciklonov Мыслитель (7775) 1 месяц назад
Давай за ручку.
Коэффициент трансформации пятьсот поделить на пять - сколько получится?
Подаём пять "кило" (приставка означающая тысячи) ампер. Делим на то, что получили раньше.
То, что мы получили - это сто процентов. Разделив полученную выше цифру на сто получим один процент, а умножив его на три - получим сколько будет три процента ото всего.
Теперь получившийся после деления исходного тока на коэффициент трансформации ток на выходе нам нужно увеличить на ту цифру, которую получили в трёх процентах (сложить) и ещё уменьшить его же (вычесть). Так получим самое большее и самое меньшее - между ними и будет интервал.
Анна Бородина Оракул (72237) 1 месяц назад
этот транс. никак нельзя включать в цепь этого трансформатора, нужен 5000\5.