Как можно обеспечить систему электроснабжением? В связке Генератор - Аккумуляторы.

Shewnee Jonson Ученик (158), открыт 1 неделю назад
Суть такая, магазин будет постоянно работать на Дизельном генераторе, а в ночь его будут отключать и чтобы работала сигнализация и видеонаблюдение оставлять их на аккумуляторах. Нужно автоматизировать систему, чтобы это все работало автоматом. магазин потребляет в рабочие часы 10кВт+- , а в ночь для видеонаблюдения, сигнализации и холодильников необходимо где-то 5кВт. Каким оборудованием это можно автоматизировать?
7 ответов
Анна Бородина Оракул (72097) 1 неделю назад
без автоматизации сейчас работает?
Shewnee JonsonУченик (158) 1 неделю назад
Нет, пока это только идея.
Анна Бородина Оракул (72097) Shewnee Jonson, тогда, надо посчитать сколько аккумуляторов потребуется, преобразователь нужен будет с акк. до 220, по сути блок бесперебойного питания.
оборотень в погонах Искусственный Интеллект (202686) 1 неделю назад
5квт это штуки четыке аккумутяторов от камаза каждый час надо менять.сигнализация со сварочным аппаратом чтоли???
Сергей Кольченко Искусственный Интеллект (190706) 1 неделю назад
Кроме дизеля и АКБ нужен еще и преобразователь 12-24/220.и довольно мощный.
E1 Оракул (81662) 1 неделю назад
это дохрена..УИЦ не менее 10 кВт, выпрямительное устройство для заряда..содержания АКБ 60 В ну и собственно батареи навскидку не менее 800 Ач. Плохая затея. неоправданно дорого
А.УМАРОВ Оракул (72925) 1 неделю назад
Купи готовое ИБП на 5 кВт
DmitryИскусственный Интеллект (613100) 1 неделю назад
При нагрузке 5 кВт этот комплект будет держать меньше часа.
А.УМАРОВ Оракул (72925) Dmitry, не считал,но главное,что именно такими готовыми установками необходимо пользоваться, а самодельщина приведет к непредсказуемым последствиями.
Dmitry Искусственный Интеллект (613100) 1 неделю назад
При потреблении 5 кВт, чтобы держать 12 часов без генератора, понадобится аккумуляторная батарея ёмкостью 60000 Втч без учёта кпд преобразователя. Для понимания - это 100 обычных автомобильных аккумуляторов, или 26 танковых аккумуляторов. И преобразователь для холодильников нужен с чистым синусом. Дорогая затея выходит, лучше к генератору бак приделать побольше.
lakonismosМастер (1312) 1 неделю назад
их потом ещё зарядить за день надо.
Dmitry Искусственный Интеллект (613100) lakonismos, Разумеется. Поэтому я и советую вообще отказаться от этой затеи.