Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Как кабель пропускает ток больше возможного?

Елизавета Пермина Ученик (88), открыт 6 дней назад
Есть панель заземления, к ней присоединяются кабели ПуГВнг(А)-LS 1х4 ж/з 9 штук по 1,5 метра (4 коммутатора, ИБП и модуль батарейный, девятый выходит за помещение). Судя по таблице из интернета, максимальный ток нагрузки 22.7-31.8 Ампер, для провода в принципе максимально 43 Ампер.
От панели заземления к шине заземления идет кабель ПуГВнг(А)-LS 1х6 ж/з 25 метров. Допустимая токовая нагрузка для провода 59 Ампер, по таблице 36.4-40.9 Ампер.
Так как оборудование подключается к панели заземления параллельно, весь ток складывается. Как тогда кабель пропускает ток, если он больше максимально возможного?
Дополнен 6 дней назад
Можно ли сказать, что оборудование полностью не использует максимальный ток нагрузки и тогда все работает нормально? Или ток передается неравномерно, не сразу весь максимально возможный?
7 ответов
Макс Морозов Мастер (1095) 6 дней назад
Кабель не может безопасно пропускать ток, превышающий его максимальную допустимую нагрузку. Если суммарный ток превышает лимиты, это может вызвать перегрев и повреждение кабелей. При подключении оборудования параллельно важно, чтобы каждый кабель работал в рамках своих предельных значений. Если все устройства работают одновременно и нагрузка выходит за пределы, необходимы меры: увеличение сечения провода или отказ от части оборудования, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку. Если нагрузки правильно распределены и каждый кабель не перегружен, система будет работать в пределах допустимых значений.
Александр Щукин Искусственный Интеллект (584809) 6 дней назад
А что у тебя на проводе (шине) заземления есть нагрузка?
Елизавета ПерминаУченик (88) 6 дней назад
Не знаю. У меня есть просто схема, самой замерить ничего не могу.
Александр Щукин Искусственный Интеллект (584809) Елизавета Пермина, откройте учебник и прочитайте, для чего используется шина (провод) заземления.
Анна Бородина Оракул (72087) 6 дней назад
вот, тебе по закону можно переносить груз 16 кг. а начальник грузит на тебя 26 и иногда и 30. а цыгане в рабстве твоем по 36 , это понятно?
Дед Оракул (90445) 6 дней назад
Как сделать то, что невозможно сделать?
PS: Ты мне напомнил древнюю притчу:
"Господи, ты все можешь, сделай такой камень, который ты не сможешь поднять... Докажи, что ты всемогущий."
Vlad PМыслитель (9627) 6 дней назад
Дед, купи очки и посмотри на автора вопроса. Это девочка. А ты тупан древний.
Дед Оракул (90445) Vlad P, А чё, если девачка то надо быть глупой? А если древний, то тупан? Ты себя любишь... в извращенной форме.
Ol_Tim Искусственный Интеллект (152134) 6 дней назад
На шине заземления при нормальной работе оборудования тока не должно быть вообще, так как это защитное заземление и оно предназначено для защиты от поражения электрическим током в случае утечки на металлические корпуса этого самого оборудования.
Александр Полеванов Просветленный (47199) 6 дней назад
Провод заземления никак не нагружен и установлен по нормативу для защиты. ПуГВнг(А)-LS 1х6 ж/з не кабель, а провод, его допустимый длительный ток 50 А (ПУЭ, таблица 1.3.4). Может ты имела ввиду проводник нейтрали (нуль), тогда это уже другой вопрос.