А.УМАРОВ
Оракул
(72938)
6 дней назад
Если внутри щита для обвязки,то ПуГВ 1х10 (10мм2), если же для питания щита вне щитовой,то нужен кабель ВВГ нг(АС) RL 4х16, если же кабель еще проходит под землей,то нужен бронированный типа ВбШВ 4х16. Вообщем,мало данных для полного ответа
Александр Полеванов
Просветленный
(47268)
6 дней назад
63 А на вводе. Значит условный автомат по принципу селективности 80 А. Вот от него и подбирают проводник.
Провод медный в воздухе 25 мм²
Провод алюминиевый в воздухе 35 мм²
Кабель четырехжильный медный, проложенный открыто 35 мм²
Кабель четырехжильный алюминиевый, проложенный открыто 50 мм²
Кабель четырехжильный медный, проложенный в земле 16 мм²
Кабель четырехжильный алюминиевый, проложенный в земле 25 мм²