Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Заземление теплового оборудования

Евгений Васильев Ученик (121), открыт 1 день назад
Доброго дня. Как правильно выполнять выводы под заземление (болты приварные и т.д) / само заземление для: 1. Редукционно-охладительной установки, состоящей из участков труб, арматуры, КИП и др. (внутри помещения, на открытом воздухе). 2. Заземление индивидуального теплового пункта, блочного теплового пункта на рамных конструкциях, состоящих из участков труб, арматуры, КИП и др. (внутри помещения, на открытом воздухе). Кто сможет подсказать НТД или поделиться опытом. Интересен реальный опыт.
6 ответов
Shade Искусственный Интеллект (281692) 1 день назад
как написано в регламенте, так и правильно
Евгений ВасильевУченик (121) 1 день назад
Каком регламенте?
Евгений ВасильевУченик (121) 1 день назад
Пока ищу, но не нашел еще...
Александр Щукин Искусственный Интеллект (585180) 1 день назад
Реальный опыт. Точильный станок. Перед станком резиновый диэлектрический коврик. Пробило изоляцию статора. Рабочего слегка пощипало и выбило автомат. Установили заземление. Снова пробой. Рабочий лежит в отключке. Ток при пробое на корпус пошёл на землю и рабочий получил сильнейший удар током. Делайте выводы сами.
Евгений ВасильевУченик (121) 1 день назад
Да уж. Печально.
Спасибо.
Евгений Васильев, должно быть в доме штатное.
Евгений ВасильевУченик (121) 22 часа назад
Спасибо!
Анонимус Мудрец (15431) 1 день назад
Самостоятельное выполнение работ по заземлению теплового оборудования крайне опасно и может привести к тяжким последствиям. Обратитесь к специалистам! Они имеют необходимые знания, инструменты и опыт, чтобы выполнить работу правильно и безопасно.
Евгений ВасильевУченик (121) 1 день назад
В том и дело, что не могу найти концы.
Тут не электрооборудование.
А тепловое.
И кто эти расчеты делает, Вы не знаете ли?
Вольный ветер Искусственный Интеллект (323288) 1 день назад
Заземление - Это ваша защита! Соблюдать все правила устройства заземления! Они писаны кровью и жизнями!
Александр Полеванов Просветленный (47259) 23 часа назад
Если 1 и 2 одно целое, как бы в одном здании, то для здания, точнее, для электрооборудования рассчитывается и проектируется заземляющее устройство. Сопротивление ЗУ не должно превышать 30 Ом. От этого ЗУ заземляются твои установки. В зависимости от размера 2, возможно, нужно сделать внутренний контур заземления. Далее делается ИД и паспорт ЗУ. В общем, все зависит от проекта.
Евгений ВасильевУченик (121) 22 часа назад
Интересно. Спасибо за ответ.
Иван Непомнящий Искусственный Интеллект (217473) 23 часа назад
ВСЕ железяки свари между собой и на землю
Евгений ВасильевУченик (121) 22 часа назад
Знать бы, где в НТД есть хоть какая-то информация)
Похожие вопросы