Сколько термопредохранителей по 15 А надо соединить параллельно, чтобы они не сгорели при среднестатистическом КЗ

502 Nice Gateway Ученик (130), открыт 2 часа назад
КЗ отключается автоматом C16
U = ~230

Вот пока оно отключается, надо чтобы термопредохранители не сгорели.
(А сгореть должны, если не отключится. И в случаях с косвенным перегревом, для которого я их и использую)
Сколько их надо в пучок собрать

Такие
6 ответов
Иван Непомнящий Искусственный Интеллект (217526) 2 часа назад
Автоматы и предохранители не кучкуют, толку нет
502 Nice GatewayУченик (163) 2 часа назад
ТЕРМОпредохранители и автоматы защищают от разного
Иногда совсем разного
Иван Непомнящий Искусственный Интеллект (217526) 502 Nice Gateway, И от спида
Сергей Кольченко Искусственный Интеллект (190991) 2 часа назад
15 х на количество.
502 Nice GatewayУченик (163) 2 часа назад
= ток среднестатистического КЗ?
А я думаю, что нет, меньше гораздо надо их, чем по этой формуле

Ну или если это все-таки так, то придется отказаться от этих и делать самодельный из 2 латунных пластин (одна из которых согнута, и служит разновидностью пружины) и капли сплава Вуда.
У него большая тепловая инерция, зато и от КЗ он не сработает, только если совсем все будет гореть.
А если сработает, то он чинится пассатижами и паяльником.
Сергей Кольченко Искусственный Интеллект (190991) 502 Nice Gateway, не зная ваших хотелок трудно советовать.
Вольный ветер Искусственный Интеллект (323308) 2 часа назад
при среднестатистическом КЗ в розетке развивается импульс тока до 150 ампер, до момента срабатывания автоматов защиты, можешь эту деталь совсем исключить, она работает от температуры а не от тока, и потом это разовая деталь, при срабатывании он не восстанавливается, а меняют... ....
502 Nice GatewayУченик (163) 2 часа назад
А мне как раз тот температуры и надо
Компенсатор_Х Искусственный Интеллект (282298) 2 часа назад
Нисколько. Точность уставки проволочных предохранителей доходит до 30%, автоматов - гораздо меньше, но и тут 5% разброса - норма. Это означает, что сгорит сначала самый слабый, потом по одному погорят все из за повышения тока через них после распределения.
Так это не работает.
502 Nice GatewayУченик (163) 2 часа назад
Если взять 7000 предохранителей параллельно, то вряд ли на каком-то из них будет больше 15 ампер даже в сети с самым маленьким собственным R.
502 Nice GatewayУченик (163) 2 часа назад
Если % брака исключить.
Компенсатор_Х Искусственный Интеллект (282298) 502 Nice Gateway, Это не брак. Это технологические ворота. Брак - это 50 и более для проволочных. Исключить нельзя. В реальной жизни не существует сферического коня в вакууме.
Александр Полеванов Просветленный (47261) 2 часа назад
У автомата С16 тепловой расцепитель сработает при 23,2 А. КЗ при ВТХ С где-то 150-170 А. Где будешь ставить защиту? И потом, предохранители, как ты выразился, в пучок не собирают. Пойдет тепловой ток может сгореть один, а за ним потянутся остальные. Мне не понятно: зачем ставить защиту выше основной защиты?
502 Nice GatewayУченик (163) 2 часа назад
Защиту буду ставить там, где нужна защита от ПЕРЕГРЕВА, это не тот тип защиты, к которому автоматы относятся

Предохранители в пучок собирают.
Александр Полеванов Просветленный (47261) 502 Nice Gateway, > защита от ПЕРЕГРЕВА много, где нужна защита от перегрева, но перегрев перегреву рознь, и разные типы защиты. Нужна конкретика. Много способов защиты по тепловому току, например тепловое реле. Думаю, в твоем случае именно тепловое реле будет куда интереснее. > это не тот тип защиты, к которому автоматы относятся. У автомата есть свой тепловой расцепитель, и к КЗ (опускаю слово среднестатистическое) этот тип расцепителя не относится, здесь уже срабатывает электромагнитный расцепитель. У электромагнитного расцепителя характеристики С разбег составляет 5...10*In (немного соврал насчет 150-170 А), у каждого автомата будет свой коэффициент, тут как повезет. > Предохранители в пучок собирают. Тебе видней. Дерзай. И для чего люди такие ники себе придумывают?
Анна Бородина Оракул (72284) 2 часа назад
их надо взять чуть больше или даже чуть меньше среднестатистического.