Нужен ликбез по электропроводке, розеткам
Здравствуйте, вопрос к многоуважаемым электрикам. На фото разве можно вот так подключать розетки последовательно? Как я понимаю из розетки делают распред.коробку, но непонятно меняют ли сам кабель в проводке от щитка/входной коробки. Просто косые штробы уже вроде неправильно, и обязательно нужно подключаться от распаечной коробки, или тут как заказчик скажет так и будет?
Проводка должна быть проведена предсказуемо, а в эту неоднократно попадут перфоратором при попытке установить крепежи для зеркала, бойлера, полок, и что там ещё у них есть... Не надо создавать себе искусственных проблем, все соединения в коробке наверху, проводятся под прямым углом, все розетки- на одинаковом уровне от пола, только так и никак иначе. Эта сомнительная "экономия" на длине провода приведёт к геморрою в будущем.
схема называется "сюрприз"
Джамшуты так делают.
Кабель прокладывается строго вертикально, и строго горизонтально, никаких диагоналей, кривых и прочих фигур. Делается это для того, чтобы после завершения ремонта, легко было отследить проложенный под штукатуркой кабель. Такая необходимость возникает при сверлении стен под шкафчики/занавески/вешалки... и при поиске неисправности в электропроводке, если таковая случается.
Технически не запрещено тянуть провод от розетки к розетке по цепи, но это очень сильно снижает нагрузочную надёжность самой электропроводки. 1-2, максимум 3 розетки на один кабель до щитка. И то, при условии, что самые дальние от щитка (по цепочке) розетки, будут использоваться для слабых нагрузок (зарядка телефона, торшер), а не для утюгов, стиралок, электрочайников и кондиционеров.
По хорошему:
Кондиционер - отдельная розетка с отдельным кабелем до щитка, + автомат.
Электропечка - ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельная розетка с ОТДЕЛЬНЫМ кабелем до щитка, + автомат.
Стиралка - ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельная розетка с ОТДЕЛЬНЫМ кабелем до щитка, + автомат.
Освещение комнат - отдельная линия с автоматом в щитке. Еще лучше освещение каждой комнаты отдельной линией до щитка, с автоматом. Такой вариант позволит существовать в квартире при частично повреждённом освещении (где-то есть, где-то нет). То же самое с розетками.
Розетки от каждой комнаты отдельной линией до щитка, + автомат. Если в комнате много розеток - разделить на несколько групп, и каждую группу отдельной линией, + автомат на каждую группу.
Если дом оборудован заземлением, ставьте в щиток УЗО, не экономьте, это может спасти жизнь вам или вашим близким (от смертельных случаев поражения эл.током в ванной и на мокром полу).
Да, выходит дороже, чем свет в сарае. Но это ваша безопасность и вашей семьи.
Можно ещё добавить реле от скачков напряжения.
Одно из правил - автоматов в щите много не бывает.
Старайтесь не допускать соединения розеток в цепочки, за счет соединения внутри самой розетки. Технически внутри соединить можно, но само соединение получается не надёжным, склонным к искрению и перегреву кабеля. Отсюда возникают пожары.
Я еще такой порнухи не видел. В целях экономии провода? Не похоже. В целях не далекого ума? Ближе к истине.
Есть инструкция и ей должны придерживаться все. Хоть это русские, хоть не русские, хоть это частное лицо, хоть это организация
правила устройств электроустановок (ПУЭ)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
В общем кругом обман
Они совсем делают по рэкетирски