Ну вот при строительстве дома, электрик перепутал нулевой и фазный провод.
И теперь у меня на кухне в потолке где подключается люстра через выключатель идёт нулевой проводник, а на прямую фазный торчит ,и отключается он только в щитке.
Как бы получше выйти из этой ситуации, не вскрывая перекрытия, что бы перетянуть провода? Какие варианты есть обезопасить данную ситуацию?
Что на этом автомате кроме освещения кухни? Если еще только розетки, то меняй местами в щитке ноль с фазой
в коробке распределительной поменять соединение
Даа.трудно бабе одной в тайге) Смысл от ваших посылов тут?)
Если автомат на освещение только, и вас напрягает такая ситуация, перекиньте концы в щитке. Провод от автомата на нулевую шину, а нулевой на автомат. Если автомат общий, на нем же розетки, то предвижу следующий вопрос. Холодильник стал бить током, что делать? Выверните вилку из розетки, пререверните и включите снова. Подадите ноль на контакт или провод который пробивает.
В электрощитке поменять местами фазу с нулём на автомате, который на освещение