Помогите пожалуйста, решить задания
Текст задания
1. Основные графические обозначения на схемах секционирования контактной сети и тяговых подстанций.
2. Устройства от перенапряжений контактной сети и места их установки.
3. Начертить схему контактной сети промежуточной станции 6 путей (2 чётные и 4 нечётные) с тупиком.
Обозначения для контактной сети
Некоторые графические обозначения для контактной сети на схемах секционирования:
Секционный разъединитель — обозначается буквой СР.
Контактная сеть — КС.
Контактный провод — КП.
Изолирующее сопряжение — ИС.
Секционный изолятор — СИ.
Несущий трос — НТ.
Фиксирующий трос — ВФТ (верхний) или НФТ (нижний).
Шунтирующая перемычка — ШП.
Врезной изолятор — ВИ или гирлянда изоляторов.
Отсасывающий трансформатор — ОТ.
Провод обратного тока — ОП.
Места установки разрядников или ОПН в контактной сети постоянного тока:
у анкеровок проводов контактной сети;
на неизолирующих сопряжениях и нормально замкнутых изолирующих сопряжениях — на одной ветви сопряжения, а на изолирующих нормально разомкнутых сопряжениях — на обеих анкеруемых ветвях сопряжения;
у искусственных сооружений при анкеровках контактной сети с двух сторон сооружения при длине 80 м и более и с одной стороны сооружения при длине менее 80 м;
на питающих линиях у мест присоединения к контактной сети или к пунктам группировки переключателей, а также на расстоянии не более 100 м от тяговой подстанции при длине этих линий более 150 м и через каждые 1–1,5 км на протяжённых линиях