Top.Mail.Ru
Ответы

Помогите пожалуйста, решить задания

Текст задания

1. Основные графические обозначения на схемах секционирования контактной сети и тяговых подстанций.

2. Устройства от перенапряжений контактной сети и места их установки.

3. Начертить схему контактной сети промежуточной станции 6 путей (2 чётные и 4 нечётные) с тупиком.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Обозначения для контактной сети

Некоторые графические обозначения для контактной сети на схемах секционирования:

  • Секционный разъединитель — обозначается буквой СР.

  • Контактная сетьКС.

  • Контактный проводКП.

  • Изолирующее сопряжениеИС.

  • Секционный изоляторСИ.

  • Несущий тросНТ.

  • Фиксирующий тросВФТ (верхний) или НФТ (нижний).

  • Шунтирующая перемычкаШП.

  • Врезной изоляторВИ или гирлянда изоляторов.

  • Отсасывающий трансформаторОТ.

  • Провод обратного токаОП.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Места установки разрядников или ОПН в контактной сети постоянного тока:

  • у анкеровок проводов контактной сети;

  • на неизолирующих сопряжениях и нормально замкнутых изолирующих сопряжениях — на одной ветви сопряжения, а на изолирующих нормально разомкнутых сопряжениях — на обеих анкеруемых ветвях сопряжения;

  • у искусственных сооружений при анкеровках контактной сети с двух сторон сооружения при длине 80 м и более и с одной стороны сооружения при длине менее 80 м;

  • на питающих линиях у мест присоединения к контактной сети или к пунктам группировки переключателей, а также на расстоянии не более 100 м от тяговой подстанции при длине этих линий более 150 м и через каждые 1–1,5 км на протяжённых линиях