Подойдет алюминиевый провод для заземления?
подойдет, но медный лучше
Люди, читайте правила. Для заземления устройств положено применять медный многожильный провод без изоляции
Нельзя по одной простой причине (не беру сейчас ПУЭ и прочие правила электроустановок) а просто химические и физические свойства алюминия и его сплавов. Во-первых, и это самая главная проблема - алюминий окисляется. В этом месте образуются соли которые имеют большое электрическое соединение, что приводит к увеличению сопротивления заземлителя и к высокой вероятности поражения эл. током человека. Во-вторых, алюминий "держит" ток, в отличие от меди, в 1,5-2 раза меньший при одинаковом сечении. Т. е. ток короткого замыкания может пережечь этот провод, либо сильно повредить его, что опять скажется на свойствах заземлителя. Ну, и в-третьих - длительное воздействие тока и нагрев алюминиевого проводника ведет к нарушению механической прочности проводника. Другими словами он становится хрупким и ломким (вспомните алюминиевую проводку в старых домах).
1.7.72. Для искусственных заземлителей следует применять сталь.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры нагрева 400 С° ).
Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т. п. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
В случае опасности коррозии заземлителей должно выполняться одно из следующих мероприятий:
увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы;
применение оцинкованных заземлителей;
применение электрической защиты.
Вот выдержка из ПУЭ 7:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.