Проводка в хрущёвке 1965г. - может ли загорется проводка при замене пробок 8А на 16А??
В квартире стояли пробки на 8А, при включении пылесоса, стиральной машины или микроволновки их постоянно выбивало. Сами поставили пробки на 16А. Не выбивает. Допустимо ли так нагружать проводку? Какое сопротивление имеют провода? Менять проводку не входит в планы на данный момент. Счётчик находится в квартире. Спасибо за ответы!
В теории-не должно. В хрущобах проводка внутри квартиры должна выдерживать 3 КВт нагрузки. Ваша же общая нагрузка для 16А составит максимум 2,7 КВт (220*16*0,75).
Но на практике, когда от одной группы розеток холодильник, микроволновка и стиралка - всякое бывает.
1. Меняешь проводку на медную. Розетки 2,5 мм^2, освещение 1,5 мм^2.
2. Ставишь на розетки автоматический выключатель на 25А, а на освещение 16А, лучше 6А.
За это время изоляция на проводах уже "сгнила".
Если проводка старая то нежелательно ставить мощные предохранители, так как очень высока возможность возгорания проводки при увеличении на нее нагрузки .Либо нужно менять проводку на новую, либо все постоянно держать все под контролем и не оставлять без присмотра включенные приборы большой мощности, чтобы в случае возгорания вовремя принять меры к тушению .
в хрущевках очень старая проводка вся кожура у нее высохла и крошиться до пажара вам не далеко меняйте на медь
протягивают обычно отдельный провод к машинке с пробками на 16 А от счётчика. и вся квартира тут не при чём.