Проводка в хрущёвке 1965г. - может ли загорется проводка при замене пробок 8А на 16А??

В квартире стояли пробки на 8А, при включении пылесоса, стиральной машины или микроволновки их постоянно выбивало. Сами поставили пробки на 16А. Не выбивает. Допустимо ли так нагружать проводку? Какое сопротивление имеют провода? Менять проводку не входит в планы на данный момент. Счётчик находится в квартире. Спасибо за ответы!

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
12лет

В теории-не должно. В хрущобах проводка внутри квартиры должна выдерживать 3 КВт нагрузки. Ваша же общая нагрузка для 16А составит максимум 2,7 КВт (220*16*0,75).
Но на практике, когда от одной группы розеток холодильник, микроволновка и стиралка - всякое бывает.

Аватар пользователя
Мыслитель
12лет

1. Меняешь проводку на медную. Розетки 2,5 мм^2, освещение 1,5 мм^2.
2. Ставишь на розетки автоматический выключатель на 25А, а на освещение 16А, лучше 6А.

За это время изоляция на проводах уже "сгнила".

Аватар пользователя
Мудрец
12лет

Если проводка старая то нежелательно ставить мощные предохранители, так как очень высока возможность возгорания проводки при увеличении на нее нагрузки .Либо нужно менять проводку на новую, либо все постоянно держать все под контролем и не оставлять без присмотра включенные приборы большой мощности, чтобы в случае возгорания вовремя принять меры к тушению .

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
12лет

в хрущевках очень старая проводка вся кожура у нее высохла и крошиться до пажара вам не далеко меняйте на медь

Аватар пользователя
Мыслитель
12лет

протягивают обычно отдельный провод к машинке с пробками на 16 А от счётчика. и вся квартира тут не при чём.