Дверной проём в несущей стене, нужно ли укрепление в данном случае ?

Имеется крупнопанельный 10этажный дом 1997 года постройки, в 1998 году на 5 этаже была произведена вырезка дверного проёма 860*2030mm(перепланировка согласована, НО странно, как её узаконили, если дверной проём не укреплен) .
Никаких трещин не видно, обои на несущей стене не порвались, стоит ли беспокоиться об этом или забить?

Дополнен

Стоил ли что-либо делать если 15 лет уже так стоит и ничего + узаконили же, может были конструктивные возможности делать там проём без укрепления ?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мудрец
12лет

А в панелях и нет смысла ничего укреплять, панель в отличие от кладки целиком работает и она либо держит нагрузку, либо нет, если узаконили, значит посчитали и тем более долго стоит уже, успокойтесь и забейте.

Аватар пользователя
Оракул
12лет

Если стоит это не значит что всё нормально, нагрузка распределяется неравномерно и это до поры до времени X, по возможности укрепить уголками 50X50мм и расклинить .

Аватар пользователя
Просветленный
12лет

Возможно, стена вовсе не несущая.

Аватар пользователя
Просветленный
12лет

При устройстве данного проёма было нарушено армирование стеновой панели. Нарушена совместная работа бетона и арматуры. Панели с дверными проёмами армируются по другому.
Восстановить это армирование теоретически не получится.
Я в таких случаях говорю. Землетрясение в три балла. Все дома стоят ваш лежит.

Аватар пользователя
Мастер
12лет

Конечно. Перемычками Брусковыми (ПБ) девятого или десятого (или совместно в зависимости от толщины стены) профиля.