Объясните, почему после установки стабилизатора напряжения начали "моргать" лампочки.

Сегодня установили в доме стабилизатор РС-ТМ 10000VA. Напряжение в сети всегда меньше нормы. После установки стабилизатора напряжение на выходе строго 220V, а лампочки каждые несколько минут "вспыхивают". Так и должно быть - жить при постоянных "мини-молниях"?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Знаток
12лет

Сам стабилизатор тут не причем. Вы при установке поменяли местами фазу и ноль в вашей сети. Фаза теперь у вас идет не через выключатель, как положено, а напрямую к лампе. Энергосберегающие этого не любят. Закралась небольшая ошибка в электромонтаже, скорее всего нужно просто перед стабилизатором поменять местами провода.

Аватар пользователя
Профи
12лет

Если лампочки моргают на линии где включен этот стабилизатор то это нормально. Так как такую мощную хрень ставят на вводе суть в том что стабилизатор грузит линию если на выходе стабилизатора всё чисто то на его входе полный фарш

Аватар пользователя
Гений
12лет

Отрабатывает-коммутирует обмотки. Так и надо.

Аватар пользователя
Гуру
12лет

Стабилизация напряжения происходит не плавно, а при падении напряжения ниже определенных точек. Поэтому и мигание. Особенно это заметно если напряжение колеблется в точке стабилизации Чуть больше - повышает, чуть меньше - понижает. Вообще не советую ставить стабилизатор на освещение, тем более на лампочки накаливания.