Отопление дома с естественной циркуляцией при сниженном давлении
Появилась мысль: из расширительного бака в системе с естественной конвекцией постепенно испаряется вода - её приходиться доливать.
Для избежания этой неприятности сделать систему отопления с естественной циркуляцией при сниженном давлении!
1. Вместо открытого бака использовать закрытый - такой что бы изменение объёма теплоносителя не вызывало повышение давления в газовой подушке (и в самой системе) больше чем на 0,1кгс/см2 - тут, я понимаю, ничего нового не придумал.
2. А вот может предварительно, при температуре системы +10 0С, систему несколько вакуумировать, например, на -0,2кгс/см2?
Т. о. : а) вода будет начинать кипеть при температуре ~80 0С - котёл будет более эффективно отдавать тепло т. к. будет использован фазовый переход парообразования. При закипании давление будет заметно повышаться - скорость циркуляции возрастёт; при достижении давления больше н. у. кипение будет прекращаться - система будет саморегулирующейся.. .
б) при замерзании вода не разорвёт систему т. к. будет находиться в состоянии разряжения - да/нет?
Система отопления с естественной циркуляцией или, иначе, гравитационное отопление, всегда имеет, по своей конструкции, открытый расширительный бачок, куда выходит воздух из трубопроводов при заполнении их водой и компенсируется температурное расширение воды. Но открытость бачка, при работе отопления, имеет недостатки в виде испаряющейся воды (теплоносителя) и насыщения теплоносителя кислородом воздуха. Испарение воды из бачка приводит к необходимости часто доливать воду в систему, а насыщение воды кислородом — к окислению металлических поверхностей составляющих систему отопления (трубы, радиаторы, теплообменник), что уменьшает срок службы системы в целом.
Выходом из создавшейся ситуации является несложная переделка открытого отопления в замкнутую систему. Сам принцип естественной циркуляции сохранится, то есть теплоноситель будет циркулировать за счет физических свойств нагретой и остывшей воды, но только этот процесс будет проходить по замкнутому трубопроводу с избыточным давлением. Эту модернизацию очень хорошо проводить вкупе с установкой циркуляционного насоса, что даст все преимущества современного отопления на старой системе.
www(точка)practikaotoplenia(точка)ru
Сантехнические услуги http://www.profitsan.ru/
1.Вакуумировать как будешь, товарищ Бернулли?
Стоит открыть любой водопроводный кран - и п...ц твоему вакууму - воздух через него и всосется. кстати. эти краны негерметичны..
2. Любой закрытый водорасширительный бак взрывоопасен, долив воды штука за%бывающая. согласен, но можно просто уменьшить отверстие для воздуха до маленькой дырки. Кроме того высокое давление в этом баке может вообще остановить циркуляцию.