Aleksandr
Искусственный Интеллект
(158858)
11 лет назад
Замкнуло нулевой и фазный проводник. Если замыкание имело слабый контакт с приличным сопротивлением, то разогрелось именно место замыкания. При этом УЗО и автоматы не обязаны срабатывать.
1. Прроверьте УЗО на всякий случай.
2. Пройдитесь по дому и избавьтесь от продукции Viko, тот еще хлам. У меня тройник Viko под офисным компом погорел, а вы чайник...
Слесарь-ИнтеллигентГуру (4867)
11 лет назад
Верно. Ток "короткого замыкания" в переноске был меньше "тока срабатывания автоматов". Переноска горела, автоматы не срабатывали.
Семён Семёныч !
Мудрец
(18651)
11 лет назад
Чего там гадать, толщина жил в кабеле переноски значительно меньше допустимой нагрузки.
Вот он грелся и загорелся, а КЗ при этом происходит не всегда чаще тонкий провод в месте обугливания имеет сопротивление между жил и просто перегорает. Так что УЗО и автоматам срабатывать при обрыве не положено.
Владимир Петров
Искусственный Интеллект
(329839)
11 лет назад
Чайники и мощную технику нельзя включать через переноску. И к тому жу переноска наверное покупная там провода тонюсенькие. На эту переноску только поджиг плиты и все. А коротнуло может брак был может до этого когда врубали что то подплавилось. Сделайте отдельные розетки под чайник и микроволновку провод медный 2.5 квадрата. Либо одну но не врубайте соазу два прибора в раз
ЗАБАНЕНОракул (56363)
11 лет назад
Спасибо,стену ремонтирую,переноска временно висела,я её дёргала наверное контакт сорвала какой то.А вот насторожило,что не сработала защита.
михалыч
Оракул
(54997)
11 лет назад
правильно ли выбрано узо.. . по какой схеме подключено. . что за автоматы.. .
если горела вилка, то скорее всего контакт вилки с клеммами розетки уже дохлый прижима нет розетку надо посмотреть и скорее всего заменить.