Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
11лет
Изменено

Помогите разобраться с защитным заземлением. Подробности внутри.

Ведь согласно этому пункту ПУЭ
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

я могу от болта зануления корпуса этажного щитка (жилой многоквартирный дом постройки 80-х, TN-C) протянуть к себе в квартиру нулевой защитный провод, естественно с использованием УЗО? Как вы думаете?

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
11лет

Так в большинстве случаев и делается. Только проверьте, есть ли зануление этажного щита. Встречается вариант, когда ноль и фаза на изолированных клеммных зажимах..

Аватар пользователя
Оракул
11лет

Можешь.. . протягивай..

Аватар пользователя
Мастер
11лет

В системах энергоснабжения жилых домов на КТП нулевой вывод заземлен (для выравнивания потенциала) . Что вам мешает отдельно провести провод на доп. контакт розетки. Ноль и земля считаются одним-можно сделать защитное отключение. Но могут быть ложные отключения. И даже смысла нет чтобы вести отдельно провод на землю по всему подьезду.

Аватар пользователя
Оракул
11лет

чего ты приколупался к этому пункту. у тебя в квартире что-три фазы с рабочим нулем?
у тебя сеть в хате-220, однофазная с нулем