Какой кабель необходимо выбрать длz подключения дизель-генератора 60 квт?

Дополнен

380V, номинальный ток 108А

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11лет

Так это зависит от линии подключения. Воздушка - одно, в земле - другое, времянка - третье. Также присутствует зависимость сечения провода от длины линии.
Если выполнять воздушку самонессущим проводос СИП-2 - сечение жилы 70. Да и медный тоже лучше брать больше 50мм2 - 50 впритык к номиналу, а запас должен быть.

Аватар пользователя
Оракул
11лет

тот который выдержит 120 ампер при 380 вольтах

Аватар пользователя
11лет

Зависит от нагрузки, которую будете подключать к генератору. Не менее 35мм2 (медь) , а лучше 50мм2.

Аватар пользователя
Оракул
11лет

еще от длины...

Аватар пользователя
Оракул
11лет

Алюминий-50мм2,медь-35мм2.Так сказано в ПУЭ.