Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
11лет
Изменено

Нужно ли до конца разматывать удлинитель?

Дано:
Удлинитель на катушке, 20 метров всего, размотан всегда на 10-15 метров. Кабель 3х2,5. Мощность подключаемого устройства при максимальной нагрузке 2-2,5 КВт.
Напряжение 220 В.

Вопрос:
При данных условиях нужно ли разматывать удлинитель на все 20 метров или можно оставить намотанные 5-10 метров?

p.s.: удлинитель Ашановский за 2 тысячи рублей

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
11лет

Пусть мощность в нагрузке 2200 Вт (условно) . При напряжении 220 В сила тока составит 10 А. Сопротивление провода при сечении 2,5 мм кв - 8 мОм/м. Если оставлять 10 метров, то полное сопротивление 0,16 Ом (по двум проводам) .
Выделяемая тепловая мощность на катушке Р = 10*10*0,16=16 Вт. Если кратковременно подключать нагрузку, то это вообще - НИЧТО. Если на несколько минут - тоже. Но для постоянного подключения (на длительное время) , я бы лучше разматывал. Тем более, что нет гарантии на то, что в ашановском удлинителе именно то сечение провода, которое заявлено.

Аватар пользователя
Оракул
11лет

Сплавиться от виткового нагреват при нагрузке

Аватар пользователя
Оракул
11лет

Дружище, не сматывай, просто потом рукой дотронься до катушки и всё поймёшь сам.

Аватар пользователя
Гений
11лет

Если нагрузка имеет индуктивность -сварка, электродвигатели, то лучше размотайте до конца, так как витки удлинителя будут работать как паразитический дроссель.

Аватар пользователя
Мыслитель
11лет

можно не сматывать! 10 ампер нормальный ток для 2,5мм