Напряжение между нулем и землей
Суть такая: есть турникеты с датчиком приближения и мотором на открытие. На плате управления есть вводной питающий разъем с фазой нулем и землей. Всего 4 таких турникета. Как только на один из 4 подкидываем землю противокражные антены сходят сума. Меряем на одной паре турникетов напругу на клеме платы управления между нулем и землей=0В (подключена только фаза и ноль а заземляющий откинут от платы) . На проблемном турникете между нулем и землей висит 4В. Как сделали электрики подключение я не в курсе да и они уже ничего не помнят. Вопрос нормально ли этого что в одном случае есть потенциал а во втором нет и о чем это может свидетельствовать?
Трудно заочно, не видя устройства, что-нибудь толковое предположить.
Для начала я бы убедился в том, что
1
Не используется ли PE проводник как-нибудь в качестве рабочего нуля. (Не должен. )
2
Выполняется ли требование ПУЭ (правила устройства электроустановок)
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо
точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения
энергии. "
Бывает соединяют, тогда по PE могут начать идти рабочие токи.
----
Еще такое соображение.
Не может ли быть такого, что проблему создают не 4 вольта потенциала, а влияние подключаемых проводов на высокочастотные свойства антенн?
---
Еще.
Я бы попробовал измерять потенциал не между подходящими к устройству проводами, а подключив общий щуп вольтметра с помощью длинного провода к корпусу вводного щитка, или/и к штырьку воткнутому где нибудь в землю, или подключенному к металлоконструкциям здания. Чтобы увидеть на каком именно проводе есть потенциал. Одно дело если на рабочем нуле, другое на защитном.
Заземление у строения-ужасное
и еще ( если правильно понял) если на обоих устройствах измеряли на клемах при откинутой земле, то возможно то устройство, которое с напряжением немного утекает на землю. ( сталкивался что без земли все работало, и додумались по правилам жить землю подключили и устройство бабахнуло! оказалось что оно утекало не по 220 В, а по напряжению после выпрямителя-преобразователя
нужно проверить заземление возможно оно не достаточное и нужно добавить штырей норма 4 Ома прибор можно на время взять у связистов или электриков
В том турникете, где есть потенциал - дохлая земля.