Размеры чутка разные. Не достает до контакта.
А вообще обычно раньше было одна на фазу-а другая на ноль. Если определишь нулевую-можешь вместо нее вилку вставить. Нынче по ПУЭ запрещено ставить однополюсные автоматические выключатели на фазу и ноль. Обычно только на фазу ставят.
Сними с нулевого подпробочника корпус и соедини два провода вместе. И пользуйся одной пробкой на фазе.
Сергей
Искусственный Интеллект
(302620)
9 лет назад
хотим еще котел поставить и кондиционер, пробки на 25 а.
следующий вопрос: в половине дома пропал свет и пахнет паленым. В чем причина?
я б и на 16 ставил с осторожностью.
прежде чем менять автомат/пробки на более мощные - оцените состояние проводки и сечение. На 2,5кв мм алюминиевый ставить не более 16А .
Ответ - контакты. Замени колодку саму (куда пробка вкручивается)
а может и резьба на цоколе с браком
VHS
Искусственный Интеллект
(143362)
9 лет назад
действительно, в фазу ставьте 16 А. а в ноль жучок ( по теперешним требованиям в нуле вообще не ставится предохранитель. хотя всю жизнь в домашней сети ставили) ну и контакт конечно подогните если не достает
Фа
Оракул
(90108)
9 лет назад
Причину уже объяснили (разные размеры).
А вообще увеличивать номинальный ток защитных приборов можно только зная сечение проводов.
Пробка 16А - провод должен быть не менее 2,5 мм. кв. (медь).
Пробка 10А - провод должен быть не менее 1,5 мм. кв. (медь).
Если алюминий, то ещё толще.