Не работает контакт эл. пробки
Представьте старый совковый счетчеГ с двумя пробками предохранителями! Там стоят пробки на 10А, но этого не хватает на нормальную жизнь за городом, у нас включён холодом, иногда мультиварка, хотим еще микроволновку врубать с феном, и чтоб не вырубало долбаные пробки. Купили на 16А. Правая не работает. Менял местами, именно вкручивая слева работают обе 16А. Но справа только сцука старая на 10А. В чем причина, электрики????
Размеры чутка разные. Не достает до контакта.
А вообще обычно раньше было одна на фазу-а другая на ноль. Если определишь нулевую-можешь вместо нее вилку вставить. Нынче по ПУЭ запрещено ставить однополюсные автоматические выключатели на фазу и ноль. Обычно только на фазу ставят.
Сними с нулевого подпробочника корпус и соедини два провода вместе. И пользуйся одной пробкой на фазе.
Старый можно переделать на 16А. Замени проволочку в предохранителе. На 16А нужна медная проволока диаметром 0.32мм. Новый видимо попался дефектный.
хотим еще котел поставить и кондиционер, пробки на 25 а.
следующий вопрос: в половине дома пропал свет и пахнет паленым. В чем причина?
я б и на 16 ставил с осторожностью.
прежде чем менять автомат/пробки на более мощные - оцените состояние проводки и сечение. На 2,5кв мм алюминиевый ставить не более 16А .
Ответ - контакты. Замени колодку саму (куда пробка вкручивается)
а может и резьба на цоколе с браком
Причину уже объяснили (разные размеры).
А вообще увеличивать номинальный ток защитных приборов можно только зная сечение проводов.
Пробка 16А - провод должен быть не менее 2,5 мм. кв. (медь).
Пробка 10А - провод должен быть не менее 1,5 мм. кв. (медь).
Если алюминий, то ещё толще.
не при пробках тока двухполюсный автомат сдвоенный 30-40ампер
а там где 0 прямой как в домах там можно автомат ы ставить легранд
а там тока 2х полюсный 1ручка сразу 2 автомата отключает