Спасет ли УЗО от перегрева проводки?
Если, например будет длительное время идти ток силой 9А, а порог срабатывания УЗО 10А?
Или я что-то не так понимаю?
Чисто УЗО (не дифавтомат) от перегрузки и КЗ не спасет. УЗО защищает только от токов утечки.
Но! УЗО обязательно ставится с обычным автоматом вместе! И вот простой автомат уже защитит и от перегрузки, и от КЗ
На УЗО (не путать с дифавтоматом) указан его номинал, т. е. пропускная способность. Это ток, на который рассчитаны контакты в данном УЗО.
А вот ДИФавтомат это уже автомат и узо в одном уорпусе, т. е. на нем уже указан ток номинальный защиты на перегрузку.
Как отличить УЗО от дифавтомата?
-
на УЗО написан номинал таким образом (прим.) 16А
на дифавтомате - С16 (С - это хар-ка эл. магн. расцепителя, т. е. кратность. на ток КЗ)
узо обозначается как ВД, а дифавтомат - АВДТ
в общем, если это дифавтомат - то он защищает и от перегрузки, если это чисто узо - то должен с ним стоять еще и простой автомат
Нет, не спасет .
УЗО защищает от утечек, а не от перегрузки .
Для перегрузок нужно ставить ДИФ автомат, автомат совмещенный с УЗО .
Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для:
защиты людей от поражения электрическим током при появлении неисправности в электроустановке
отключения напряжения при случайном или ошибочном соприкосновении с токоведущими частями электроустановки во время утечки тока
защиты от воспламенения электропроводки при замыкании на землю (корпус)
http://zametkielectrika.ru/princip-raboty-uzo/
УЗО срабатывает не от тока нагрузки, а от тока утечки.
не спасёт. УЗО срабатывает на утечку тока, а не на перегрузку.