Можно ли подключить дымовой извещатель через витую пару?
На работе поставлена задача завести в АПС (автоматическая пожарная сигнализация) один кабинет с дымовым извещателем ИП-212-41М. Подключали через КШСнг (А) -FRLS 1x2x0,52 оранжевый, но его не хватило. Можно ли соединить через витую пару?
По дате
По рейтингу
работать будет, но если увидят, могут не принять, обычная витая пара не огнестойкая
Источник: 123-ФЗ Статья 82.2
А что говорят требования к монтажу АПС и помещению по классу пож. опасности?
если именно пищалку то ьпох черезчё =====только длина линии