Добрый день! Возможно ли защитить с помощью стекловаты телефонные кабели.
Добрый день!
Возможно ли защитить с помощью стекловаты телефонные кабели расположенные в подземных коллекторах от воздействия огня? Если в коллекторе пожар – будут ли кабели гореть или плавиться если из укутать стекловатой?
Прошу рассмотреть возможность защиты кабелей связи с помощью стекловаты от пламени и высокой температуры.
Заранее благодарен за ответ.
Просто почитал на сайте, что
Стекловата – это не горючий материал, также он не поддерживает процесс горения, способен выдерживать высокие температуры.
Теперь и не пойму стекловата поможет или нет. А вот насчет именно этого кабеля подумаю.
Стекло вата не поможет . Она тоже нагревается от высоких температур . Все зависит какое пламя и какая температура
А зачем? Не проще ли купить огнестойкий кабель для телефонных линий? Не понимаю смысла изобретать велосипед, если он уже есть. Вот ознакомьтесь с информацией на этом сайте http://www.superkabel.ru/ и выберите то что вам нужно.
когда в помещении пожар, то вряд ли ЛЮБЫЕ кабеля останутся целыми.... всё равно при восстановлении надо будет кидать новые. на всех кабелях есть своя изоляция....
Не поможет. Кабель внутри стекловаты поплавится. А стекловата останется целая.
используйте огнестойкий кабель, он в слюдяной оболочке и после пожара с ним ничего не будет, марка скорее всего КПСЭнг-FRLS