Почему бьет током
в душевой под керамической плиткой уложил пленочный теплый пол, заземление у него не предусмотрено. сперва все было прекрасно, полы теплые. но вдруг стало щекотать током. стал выключать перед тем как зайти помыться. но последний раз даже при выключенном теплом поле щекочет током. почему? в чем причина?
Кто ж вам посоветовал пленочный в ванную? отключать и все. Если это действительно из-за полов.
Если полы с регулятором, то отсоедини от регулятора провода с напряжением. Проверь бьёт ли после этого, если продолжает бить, то проблема не в самом пленочном поле, а в другом. А плёночный пол, правильно, не предназначен для этого
Возможно проблема не в полу, а в том что по водопроводным трубам пошел ток.
Кто то из соседей пытается воровать электроэнергию, переполюсовал электросчетчик, а в качестве заземления использует водопроводные трубы.
или сильный перекос фаз на линии.
Проверь вольтметром между трубой и нулем в розетке, если напряжение есть то немедленно звони в энергосбыт.
Проверь пол. Отсоедини оба провода и прозвони мегоомметром на массу.
А вообще то я сомневаюсь что можно электрический теплый пол вот так запросто во влажном помещении укладывать. Возможно поверх него надо бы какой ни будь заземляющий экран делать, ну к примеру сетку арматурную и заземлить.
ну причина скорее всего в том что провод где то оголился и касается бетона и на него даёт ток, при мокрых полах и голых нагах врятли убъёт хотя исключать этого нельзя. думаю придётся всю проводку в ване смотреть и вскрывать или отреж и похорони тёплый пол. вода из трубы тоже может быть по током
Пленочный пол до ттех пор пока контакты не отвпалились и физически не предназначен под стяжки, или греющий кабель или маты или водяные .