Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
8лет
Изменено

Предохранитель Нужно рассчитать предохранитель для привода пожарного насоса. Нужна формула. Номинальный ток 22.1 А

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
8лет

пусковой ток узнавай.
половина этого тока и будет током уставки плавкого предохранителя.
http://electricalschool.info/main/159-vybor-predokhranitelejj-dlja-zashhity.html

Аватар пользователя
Высший разум
8лет

Для пожарного насоса я бы не стал при выборе защиты двигателя привязываться к номинальному току двигателя. Защита от перегрузки для пожарного насоса не уместна. Пожар должен тушится без отключения. Потеря двигателя и ущерб от пожара не соизмеримы. Защита от короткого замыкания на зажимах двигателя и внутри его должна работать, во избежания еще одного пожара. Защита выбирается по току короткого замыкания в двигателя (по петле фаза-ноль). Уставка уменьшается от тока КЗ на величину коэфф. чувствительности.

Аватар пользователя
Профи

Для расчета необходимого номинала предохранителя для привода пожарного насоса необходимо учитывать следующее:

Номинальный ток насоса (22.1 А в данном случае)
Коэффициент запаса тока (зависит от конкретной системы, обычно рекомендуется использовать 1.25-1.5)
С учетом коэффициента запаса тока, формула для расчета номинала предохранителя будет выглядеть следующим образом:

Номинал предохранителя = Номинальный ток насоса * Коэффициент запаса тока

Например, если коэффициент запаса тока равен 1.25, то:

Номинал предохранителя = 22.1 * 1.25 = 27.625 А

Таким образом, необходимо использовать предохранитель с номиналом 27.625 А или ближайшим к нему доступным в каталоге.

Аватар пользователя
Оракул
8лет

22*3=66 ампер не менее

Аватар пользователя
Мудрец
8лет

у этого трансформатора пусковой ток больше 1 000 ампер учись включать учись включать без броска тока