Куда нужно ставить насос и электрокотел, в трубу подачи или в обратку, для отопления частного дома?
и в чем будет отличие ?
Котел ставится между оными.. )
А насос - пофиг.. С точки зрения физики - на подачу.. горячая вода менее вязкая и насосу легче .. с точки зрения техники - на обратку.. типа там Т ниже и насос дольше проработает..
Насос должен нагнетать воду в злектрокотел Т. Е. ставится на обратку, а выход (подача) из электрокотла уже пойдет в систему отопления
Есть варианты, при которых насос вообще не нужен, если система имеет хорошую гидравлику и правильную топологию с котлом ниже радиаторов.
А для насоса есть тонкости.
Если система с открытым РБ, то насос должен стоять в самой нижней точке системы. Если система закрытая, то насос хорошо ставить сразу после точки врезки РБ, по ходу тока жидкости. Тогда риск кавитации на насосе будет минимальным.
И ещё хорошо бы на диаметрах магистралей не экономить...
Насос ставится на обратку
Насос по идее не нужен, если у котла хорошая топология. А так, ставится на обратку. Если есть сомнения, то можете поинтересоваться на тематическом ресурсе https://pechki.su