Определить характер повреждения электропроводки по схеме
На кухне не работают розетки. На потолке люстра, она работает.
Розетки прозвонил звонилкой. Где то звук нормальный, где то прерывистый. Также промерил сопротивление.
Нули на всех трех точках контачат, даже при полностью выключенном щитке счетчика.
Фаза люстры имеет нулевое сопротивление с нулями розеток (?!).
Фаза розетки 1 контачит с остальными нулями (но звук звонилки прерывистый).
На розетке 2 (слева) полностью оборвана фаза и земля. В штробе также есть еще один, медный, провод, вероятно земля (G2 на схеме).
Проводку делал не я, схему разводки не знаю. Розетки на одной стене, но не рядом.
Вероятно, сплавился ноль с фазой на одной из розеток. Помогите разобраться.
Еще вопрос - бывает ли такой прибор, который может определить место разрыва под кафелем в радиусе 5 см?

Цветные линии обозначают соединение в момент прозвона.
Перебирай соединения в коробке или коробках, имеющих отношение к перечисленным розеткам. Чудес на свете не бывает, не нужны здесь сложные приборы, только представление о структуре квартирной проводки и расположении соединительных коробок. Это всё.
не парь мозги....
брось по плинтусу кабель-канал и проложи новый провод ВВГ 2Х2,5
По поводу поиска места обрыва - приборы такие имеются. Причём, можно и самому "на коленке" такой сваять.
Люстра тут ни причём... она от другого автомата. Необходимо, с облюдением правил по ТБ, снять напряжение и искать неисправность в розеточной сети, методом прозвонки. Для этого, один щуп прибора соединить с началом фазного провода, .а второй щуп, последовательно, соединять с розеточными контактами. То же самое проделать с нулевым проводом и с землёй.
То что проделали Вы - это не метод...
да есть такие приборы, но по стоимости превышают стоимость всего кафеля )))