Подключение блоков питания ~220В последовательно первичными цепями в ~380В.
на установке нет нуля, только 3и фазы и PE. Допустимо ли установить 2а импульсных блока питания 220AC-24DC (разброс входного 100-240В) последовательно первичками? Какова вероятность их выхода из стоя?
Только трансформатор 380/220 В. Раз упомянули РЕ проводник - он чисто защитный и не обеспечит гальваническую цепь питания. Всякие попытки создать ноль (как советуют) приведет к отключению сети защитной автоматикой.
Тогда и выходы блоков питания придется соединять для равномерной нагрузки. Иначе если на одном будет нагрузка, а на другом нет, на другом будет повышенное напряжение и он накроется.
только при условии строго одинаковой нагрузки. в данном случае такое включение нецелесообразно. нечасто используется два моста последовательно... на памяти один раз когдато подобное видел.. но там чтото на лампах видимо было сделано чтоб обмоток лишних не городить..
Ну а смысл какой ? :-)))На первой в цепи 220-вольтовой первичной обмотке будет 380 !!!Да и зачем такие сложности? Любую землю найди, вот и будет тебе ноль, от фазы любой запитай один конец первички, а другой на землю вот и будет 220 вольт.
РЕ-это заземление, на практике "чистого"заземления нет, так как оно не защищает от сверхтоков, обычно сочетается с нулем рабочим (PEN-проводник). Поэтому разберитесь, что у вас - PE- или PEN-проводник