Электрокаменка выбивает "автомат" в выключенном состоянии.
Электрокаменка, двухфазная, 4,5 кВт. Подключена - Каменка ->УЗО-> общий автомат 25A.
Пока каменка работает, греет - всё в норме, работает по 5-7 часов.
Как только отключаешь каменку и она просто стоит остывает, минут через 5 выбивает автомат. Включаешь обратно, опять через 5-10 минут выбивает и так несколько раз.
Знающие люди, подскажите, куда копать?..
Либо автомат потерял свои свойства (определяется замером тока или заменой на исправный), либо в ТЭНах есть трещины, приводящие иногда к КЗ. Кстати, автомат лучше при замене возьмите на 32А
1. С автоматом, у тебя проблемы. Проблема в присоединении к автомату.
2. С кабелем у тебя проблемы.
Объяснение.
Т. е. пока включена нагрузка (каменка) начинает греться кабель (тут бы мне сечение кабеля узнать), после того, как отработала нагрузка, кабель начинает остывать, и скапливается влага либо на отходящих контактах автомата, либо где-то в небольшом отверстии кабеля (провода).
Решение.
1. Посмотри марку автомата, скорее всего что-то из ВА47 и, если что-то типа ВА47, поменяй на новый.
2. Мегомметром проверь изоляцию кабеля, желательно после работы нагрузки.
3. Вызови грамотного электрика.
или автомат сломался
или проблема в Тэнах.
опасно
не тяните с ремонтом.
Она не автомат выбивает, а УЗО...
Утечка. Причём 99% ноля на землю. Нужен грамотный электрик.
а что выбивает? узо? или автомат?
или у вас диффзащита?