Использовать понижающий трансформатор для повышения..
Граждане коллеги, подскажите пожалуйста. Имеем генератор 3 фазы с линейным напряжением 220в (железнодорожный агрегат), нужно запитать 4 штуки 3х фазных насоса под линейное 380в. Подобрали трансформатор ТСЗИ 4.0 380\220в по мощности подходит с запасом, но при запуске генератора и трансформатора на холостом ходу (без насосов) срабатывает узо на генераторе. Из за чего это может происходить? И может ли это иметь место при использовании понижающего трансформатора?
Вопрос номер раз. Можно ли двигатели переключить в треугольник? Посмотри на шильдике двигателя просто звезда или треугольник - 380, треугольник/звезда - 380/660, треугольник/звезда - 220/380. Если треугольник/звезда - 220/380, открывай крышку электродвигателя и перекидывай перемычки на схему треугольник и никакие трансформаторы не потребуются.
Вопрос номер два. Схема трансформатора? Просто транс может имитировать утечку, если одна из его обмоток звезда с нулем.
Вопрос номер три. Точно там УЗО? УЗО срабатывает на утечку на землю или на перегрузку по току. Иногда УЗО в генераторных установках (ГУ) просто как бельмо в глазу и срабатывает при выходе человека из помещения ГУ.
Вопрос 4. В какой момент отключается УЗО?
Может быть такое, из-за ,,реактивных,, свойств обмоток.
попробуйте ,,нагрузить,, трансформаторы -фальш- нагрузкой при подключении,
(примерно 1-десятую рабочей нагрузки).
только нагрузка должна быть ,,пассивной,, например эл. тен.
лампы накаливания или балансные резисторы.
Все правильно. Нужно УЗО с выдержкой времени на отключение при включении трансформатора (двигателя). При включении трансформатора бросок тока намагничивания. При включении двигателя пусковой ток. В каждом случае сумма трех фазных токов отлична от нуля. В установившемся режиме равна нулю. Нужна временная отстройка на время пуска от отключения. Даю картинку осциллограммы пуска. То, что обведено красным (3I0) - причина срабатывания УЗО.